新手道路设计的几个问题(急,高手帮忙)
ahei1983
ahei1983 Lv.8
2007年08月13日 11:18:03
只看楼主

1.什么情况下采用双挑路灯?我的工程中两边只有4米的人行道,县长批示要加双挑,我是按单挑设计的。2.路灯拉线管井设置问题,设在什么地方合理?刚开始,我把管线设在距路缘石40的地方(从别的图上抄袭),可施工 的建议我移到人行道外侧绿化带上去,这就距离路灯很远了。不知道这有什么道理?还有,40也太小了,因为光管井加上做法,就有1米多,40的话,管子敷设是无法在手井居中的,我改成距离路缘石150,不知合理?

我按照规范,11米路灯相距30米,根据桩(20米)定位。施工的建议我改成36米,根据树坑(6米)定位,应该怎样好?36米是不符合规范的。5*6米也可以定位阿。
4.预留管线问题。我是一根三相无线电缆,加上一根备用(比如部分改为半夜灯),一根车牌照明备用,共3根,不知是否合理。
5.交通信号灯预留。由于路不是很大,我没有预留,甲方施工方也没提要求。不知道这一块这么设计?怎么考虑?
6.箱变及控制。我仅提供系统图,二次具体由电力部门设计。不知道是否合理?还有,变压器预留容量怎么考虑?我的设计中25KW照明,余留广告20KW,采用60KVA箱变,是否合理?
7.道路横断面设计,这一块如何考虑?有什么要注意的?
8.路灯基础做法大洋。路灯不同,基础是不是一样?是不是设计必须提供?
ahei1983
2007年08月14日 08:05:36
2楼
没人回答?
回复
jk_duan888
2007年08月14日 20:29:37
3楼
1.都可以;
2.一般地,路灯距侧石0.5米左右,电缆在路灯外,距侧石1米左右,手井可以做得很小(如300mm*400mm);
3.30米、36米都可以,关键看光源的大小;
4.甲方要什么就留什么;
5.应该有设计有求,按要求就行;
6.仅提供系统图,二次具体由电力部门设计是可以的;采用60KVA箱变不合理,没有人做这么小的箱变,至少选用100KVA ;
7.道路横断面设计,只设计过路管就行,或者不做;
8.路杆高度不同,基础是不一样的,有0.5米、0.8米、1.0米、1.2米、1.5米等,基础图、杆型图要提供。
回复
llsivy
2007年08月15日 16:04:53
4楼
这么多的问题,建议你先看看城市道路照明设计标准。
回复
ahei1983
2007年08月15日 16:59:29
5楼
有些是靠经验的,规范只是大体框架,具体怎么施工的还是不清楚。
回复
zyzylz
2007年08月18日 18:19:14
6楼


主要和你光源的类型有关,是截光型、还是非截光型等,这个规范有说明
回复
zyzylz
2007年08月18日 18:21:00
7楼


要和当地交警部门协商,业主有可能不清除
回复
zyzylz
2007年08月18日 18:25:17
8楼


可以使用双火灯,
这个查规范也有说明
回复
zyzylz
2007年08月18日 18:27:47
9楼


我们一般12m采用一种路灯基础,半高杆灯15m及以上采用另一种基础,也可以由灯杆厂家提供
回复
zyzylz
2007年08月18日 18:30:10
10楼


可以不做,但在综合管线上要反应出来。
但你的横过路管必须给出管顶及管底标高
电缆沟可以不出断面图,排管要出纵断面图
回复
zyzylz
2007年08月18日 20:01:52
11楼


1.系统图你要出,二次可以由厂家出
2.箱变选择没有错,但负荷率选择65~70%较好
回复