基坑挖好后,还没有做垫层就遇大雨。听施工的讲,水已渗至下层土0.6-1.0m深。这样的情况该怎么处理呢?
基坑挖好后,还没有做垫层就遇大雨。听施工的讲,水已渗至下层土0.6-1.0m深。这样的情况该怎么处理呢?
2楼
采用晾晒或挖掉浸水的土,换成灰土。
回复
3楼
水不可能渗那么深,一般影响也就0.1-0.2m,清除一下就行了。
回复
4楼
把水抽出去了
回复
5楼
只能超挖了,把泡水了的土全换填砂石至基底设计标高。
回复
6楼
你被骗了,他们不抽水的么,
回复
7楼
这几天很忙没来。谢谢大家!开始说渗那么深,后来才说先挖好了一半,另一半还没挖就被雨水泡了,还说最深处要渗下1.5到2.0呢。开始我也不信能渗下去那么多,可施工方坚持说是,他们测的是含水量。
回复
8楼
晕,含水量,地下土中都含水,只有饱和了,才能证明渗入那么深。
回复