发热量大的房间选用通风还是空调?
wu22wei
wu22wei Lv.2
2007年08月12日 13:55:04
来自于中央空调
只看楼主

36度房间发热量很大,设备发热量大约60KW的这种房间面积80m2,按排出余热选通风系统,还是按照冷风降温选择空调系统?如果按照冷风降温的话,表冷器的出风参数往往不好选择,请大师们赐教!

36度房间发热量很大,设备发热量大约60KW的这种房间面积80m2,按排出余热选通风系统,还是按照冷风降温选择空调系统?如果按照冷风降温的话,表冷器的出风参数往往不好选择,请大师们赐教!
免费打赏
lwesh2006
2007年08月20日 08:45:00
12楼
用华德公司的中央空调就能解决.且能热回收.单机就解决.不用冷却塔.详情.WWW.WIDECHINA.CN
回复
pan_xue811
2007年08月20日 08:54:25
13楼
你这个房间是做什么用的 如果是机房的话 直接用机房空调不就可以吗
回复
wu22wei
2007年08月20日 16:48:23
14楼
不是机房,是专门给强电专业用的设备用房蛤,房间发热量是很大的哈
回复
wlei0422
2007年08月20日 23:29:33
15楼
提个建议,可以用环保空调,因为设备散热主要是辐射散热,如果能用湿度比较大的环保空调应该效果比较好
回复
jy21ci
2007年08月21日 09:05:14
16楼

按照楼主的需要满足的对象来看,应该是湿度比较低的吧!如果表冷器是在干工况下运行,对湿度改变没有作用
回复
zz-110
2007年08月21日 16:16:54
17楼
首选是通风,解决室内湿度要求的办法很多!所以最好不用空调,太浪费!
回复
water-cys
2007年08月21日 20:23:11
18楼
首先确定房间内的设备有无温湿度要求,结合当地空气的温湿度情况确定那一种方式。或者根据能否利用这部分有害热,将其是否可以转变成有效热,这样是最佳选择。
回复
howen82
2007年08月22日 11:09:18
19楼
通风的话风量要比较大咯,不明白空调冷却为什么表冷不好选.对湿度要求那么高你通风也满足不了.如果只是说表冷选出来达不到那个要求你送风量调高不就行了么.
回复
kungchien
2007年08月22日 11:45:27
20楼
是不是室内的空气湿度越低,露点温度就越低,盘管就容易在干工况下工作?
回复
kungchien
2007年08月22日 11:48:31
21楼
表冷器出风参数才能在未饱和区内,是什么意思?
回复

相关推荐

APP内打开