36度房间发热量很大,设备发热量大约60KW的这种房间面积80m2,按排出余热选通风系统,还是按照冷风降温选择空调系统?如果按照冷风降温的话,表冷器的出风参数往往不好选择,请大师们赐教!
36度房间发热量很大,设备发热量大约60KW的这种房间面积80m2,按排出余热选通风系统,还是按照冷风降温选择空调系统?如果按照冷风降温的话,表冷器的出风参数往往不好选择,请大师们赐教!
2楼
当然首选的是通风,只有在要求高(要求的室温在室外气温以下),通风无法满足时才用空调降温。
回复
3楼
具体如何计算呢?
回复
4楼
你指得哪方面?排风还是制冷?
回复
5楼
学习.....
回复
6楼
排热风的情况,和冷风降温的情况,如果是冷风降温的情况,那么这种房间的室内相对湿度以及该房间的送风温度该取多少,表冷器才能处理呢?
回复
7楼
如果是采用冷风降温,相对湿度及送风温度采用设计标准计算```不过湿度相对要低点```因为此房间内的是设备``
回复
8楼
是啊,主要是应为这种房间,如果此采用冷风降温的话,往往室内设计相对湿度取得很低,大约在35%左右,表冷器出风参数才能在未饱和区内,否则选不出冷风降温设备,但是我担心现在的表冷器是否能处理到这么低的湿度?
回复
9楼
对不起,未明白您的意思!!
回复
10楼
可能我表达不清楚吧,那么接着问个问题,向这种房间的话,如果选择冷风降温的话,那表冷器是否只能是在干工况下才能处理了呢?
回复
11楼
60KW,这么大的制冷负荷,如果要用空调制冷的话,将会很耗电的,所以首选是通风,但是如果通风达不到设备的使用要求,那就只有用空调了
回复