请问当开关某相SF6压力低到闭锁分闸的条件下,是闭锁该相分闸回路,还是闭锁三相分闸回路?
请问当开关某相SF6压力低到闭锁分闸的条件下,是闭锁该相分闸回路,还是闭锁三相分闸回路?
2楼
没有人回复么?大侠们快来答疑解惑啊,谢谢
回复
3楼
应该是闭锁三相分闸回路吧。通常10-110KV的SF6开关是这样的。
回复
4楼
这要看是多少电压等级的开关了。110kv好像不允许单相跳闸,都是三相的。所以闭锁的话当然就是三相的了,无所谓单相不单相。220kv以上都是单相重合闸或者综合重合闸,单相故障跳单相,按道理来说应该闭锁该相分闸回路。个人理解。
回复
5楼
闭锁三相分闸回路
回复
6楼
如果没记错的话,合闸压力闭锁和跳闸压力闭锁都应该是闭锁的三相回路,可以试想一下,不管是分相断路器还是三相断路器,都不存在允许非全相长时运行。
回复
7楼
500kv是闭锁的三相回路
回复
8楼
当然是三相了
回复
9楼
今天去变电工区实习,特意问了一下队长。闭锁三相。
回复
10楼
110kv以上的都是闭锁三相的
回复