无缝镀锌钢管的检验标准
懒泉
懒泉 Lv.4
2004年10月28日 22:07:32
只看楼主

我最近再监理一个气体消防工程,设计要求采用无缝镀锌钢管,不知哪位高手有这方面的资料.多谢!

我最近再监理一个气体消防工程,设计要求采用无缝镀锌钢管,不知哪位高手有这方面的资料.多谢!
懒泉
2004年10月29日 18:45:16
2楼
高手,给个理由先!
回复
siceman
2004年10月30日 13:54:21
3楼
气体灭火系统施工及验收规范 GB50263-97

3.6 灭火剂输送管道的施工

3.6.1 无缝钢管采用法兰连接时,应在焊接后进行内外镀锌处理。

已镀锌的无缝钢管不宜采用焊接连接,与选择阀等个别连接部位需采用法兰焊接连接时,应对被焊接损坏的镀锌层做防腐处理。

回复
懒泉
2004年11月01日 21:46:38
4楼
多谢斑竹,问题是我要求施工单位送检,可质检站说没有检验标准,所以我想知道无缝钢管镀锌的厚度要求。
回复
siceman
2004年11月02日 15:54:55
5楼
你是指无缝钢管镀锌层的厚度还是指无缝钢管的厚度?
回复
懒泉
2004年11月02日 21:16:11
6楼
不好意思,我要的是镀锌层的厚度.
回复
asyoulike
2004年11月03日 11:09:14
7楼
你查一下《输送流体用无缝钢管》GB/T17935试试
回复
siceman
2004年11月03日 13:16:33
8楼
一般无缝钢管按国标是不镀锌的!

你可以参考《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091-2001

镀锌层重量
根据需方要求,并在合同中注明,镀锌钢管可作镀锌层的重量测定。其平均值应不小于500g/m2,但其中任何一个试样不得小于480g/m2。
回复
懒泉
2004年11月04日 20:42:10
9楼
多谢高手们的指点
回复

相关推荐

APP内打开