求助《工厂供电》试题库
wjipo123
wjipo123 Lv.2
2004年11月01日 19:38:03
只看楼主

那位高手有《工厂供电》题库,请帮助找一找,谢谢了。Email:wjpo1236@126.com

那位高手有《工厂供电》题库,请帮助找一找,谢谢了。
Email:wjpo1236@126.com
免费打赏
cq87654321
2004年10月30日 23:41:21
2楼
我发上来了!!!!!
回复
rxf760916
2005年03月02日 20:22:37
3楼
请查手,我于05.03.02下午20:发过去的。
回复
ttt001
2005年03月02日 20:31:09
4楼
能够分享才是快乐啊!期待。
回复
s9
2005年03月11日 22:17:22
5楼
判断题

1、变电所与配电所的区别是变电所有变换电压的功能。()

2、我国规定的三相交流电网额定电压序列是:0.22,0.38,0.60,3,6,10.5,35,66,110,220,330,500kv。 ( )

3、 有一台设备,在其以9分钟一个周期的工作中,电动机只工作短短的30秒,它是短时工作制。 ( )

4、工厂变配电所应尽量靠近电源侧,不一定靠近负荷中心。()

5、已知某截面铜绞线的允许载流量,乘以 1.30 即得同一截面铝线的允许载流量。 ( )

6、工厂高压线路的继电保护装置采脾两相一继电器式结线时三相短路 Kw= ( )

7、过电流保护的动作时间的整定按“阶梯原则” ( )

8、事故跳闸信号回路应按“对应原理”接线。 ( )

9、在距单根接地体或接地故障点20M的地方,称为电气上的“地”或“大地”。 ( )

10、中性点接地是保护接地。 ( )

11、理论计算只要接地电阻小于100欧就行。 ()

12、《电业安全工作规程》规定的设备不停电时的安全距离:10KV及以下,安全距离为0.7m;20~35KV,安全距

离为1m。 ( )

13、送电时,一定要按照1、母线侧隔离开关或刀开关,2负荷侧隔离开关或刀开关,3、高压或低压断路器的合

闸顺序依次操作。( )

14、停电时,一定要按照1、高压或低压断路器,2负荷侧隔离开关或刀开关,3、母线侧隔离开关或刀开关拉闸

顺序依次操作。( )。

回复
s9
2005年03月11日 22:18:11
6楼
选择题
--------------------------------------------------------------------------------

1、工厂供电系统是指工厂所需的电力电源 ()

A、从供电局起到所有用电设备入端止的整个电路。

B、从进厂起到所有开关入端止的整个电路。

C、从进厂起到所有用电设备入端止的整个电路。

D、从供电局起到所有开关入端止的整个电路。

2、下面说法正确的是 ( )

A、由于系统运行方式改变及负荷缓慢变化产生的电压变化叫电压偏差。

B、由于负荷急剧变化产生的电压变化叫电压偏差。

C、由于系统运行方式改变及负荷缓慢变化产生的电压变化叫电压波动。

3、低压为0.4KV的单台主变压器容量,一般不宜大于( )

(A)160KVA (B)1000KVA (C)1250KVA (D)250KVA

4、一般三相负荷基本平衡的低压线路中的中性线截面不少于相线的( )

(A)100% (B)50% (C)75% (D)25%

5、下面讲解正确的是( )

(A)母线的校验时母线在按发热条件选择后,不应校验其短路的动稳定度和热稳定度。

(B)电缆和绝缘导线的校验时需要校验其短路的动稳定度,但不需要校验热稳定度。

(C)母线的校验时母线在按发热条件选择后,只要校验其短路的动稳定度。、

(D)电缆和绝缘导线的校验时不需要校验其短路的动稳定度,但需要校验热稳定度。

6、短路保护的操作电源可取自( )。

(A)电压互感器 (B)电流互感器 (C)空气开关 (D)电容器

7、过电流保护提高灵敏度的措施是( )

(A)低电压闭锁保护 (B)阶梯原则 (C) 克服死区 (D) 负荷率要高

8、高压线路电流速断保护,当过电流保护动作时限大于( ),必须装设电流速断。

(A)10秒 (B)0.5秒 (C)1秒 (D)5秒

9、内部过电压一般可达系统正常运行时额定电压的()可以依靠绝缘配合而得到解决。

(A)108V (B)0.5KV (C)10KV (D)3-3.5倍,

10、总等电位联结是将电气装置的的()与附近的所有金属管道构件在进入建筑物处接向总等电位联结端子扳。

(A)防雷接地线 (B)相线 (C)地线 (D)PE线或PEN线

回复
s9
2005年03月11日 22:20:07
7楼
填空题
--------------------------------------------------------------------------------

1、工厂供电的基本要求是 、 、 、 。

2、工厂所需电力容量不大于160KVA时,通常采用 进线,直接由当地的 V 公用电网供电,>160KVA且<

1000KVA采用 进线,>1000KVA采用 进线。

3、一级负荷中特别重要的负荷,除由个独立电源供电外,尚应增设 ,并严禁其他负荷接入。

4、电能质量的基本指标是 、 和,我国采用的工业频率是 HZ。

5、电力系统的中性点运行方式有 、 和 。

6、各种高低压开关属 类电气设备。

7、隔离开关只能通断一定的电流,负荷开关能通断 电流,断路器能通断电流。

8、低压自动开关DZ10型断路器的操作手柄有三个位置,它自动跳闸后进入 位置,不将手柄板向 位置,要想直

接扳向 位置是不行的。

9、互感器的功能是 、 。

10、油浸式电力变压器的冷却方式有 、 以及 或。

11、表示工厂变配电所的电能输送和分配路线的电路图,称为 或 电路图。表示用来控制、指示、测量和保护

上述电路及其设备运行的电路图称为 或 图。前者又有两种绘制方法 、 。

12、变配电所值班室 高压设备。高压电容器组应装设在 的房间内,各室的大门都应朝 开。建筑应为 耐火等

级。其门窗材料都应是 。

13、工厂高压电力线路单电源供电的结线方式有、 。低压电力线路结线方式有 、 、 。

14、按规定,裸导线A、B、C三相涂漆的颜色分别对应为三色。

15、无功功率的人工补偿主要有同步补偿机和并联电容器。

16、以时间为横坐标,以负荷功率为纵坐标画出的图形叫。

17、计算负荷是 的基本依据,由于负荷情况复杂,准确计算十分困难,只能力求 ,主要计算方法是 和 。供

电设计的经验说明,选择低压干线的分支线时,以采用 法为宜。

18、由于 、 、 电力系统会出现短路故障。

19、短路电流的计算方法有 、 、 。

20、短路计算点应选择为使电器和导体可能通过 短路电流的地点,高压侧选 ,低压侧选 作为短路计算点。有

限流电抗器,则选在限流电抗器 。

21、在实际工作中,进行短路分析时,如果电力系统容量大于所研究的用户用电设备容量的 倍时,即将此系统

视为 电源。

22、 油浸式变压器允许的正常过负荷包括以下两部分: 由于昼夜负荷不均匀而允许的变压器过负荷和由于夏

季欠负荷而在冬季允许的变压器过负荷。

23、变压器的事故过负荷能力是以牺牲变压器的寿命为代价的。

24、前后熔断器之间选择性配合问题是因为熔断器有±30-50%的误差。

25、低压断路器可根据保护要求装设瞬时、短延时和长延时等过流脱扣器及热脱扣器、失压脱扣器等。

26、工厂电力线路的导线和电缆截面的选择必须满足下列条件:1、发热条件 2、允许电压损耗 3、经济电

流密度 4、机械强度

27、按规定,高压配电线路的电压损耗,一般不应超过线路额定电压的5%。对视觉要求较高的照明线路,则为

2%-3%。

28、 继电器分两类,供电系统中应用的为保护继电器。电磁式电流继电器的返回系数,一般为0.8,继电保护

可以作用于跳闸或作用于信号。

29、电磁式中间继电器用于增加保护和控制回路的触点的数量和触点容量。感应式电流继电器作用全面,感应

元件具有“反时限”动作特性。

30、电力变压器的继电保护一般有过电流保护、电流速断保护、纵联差动保护、瓦斯保护、过负荷保护。

31、瓦斯继电器有三个工作状态:轻微故障、严重故障、油箱漏油。

32、电气测量仪表的范围选择时要指示在标度尺的70%~100%处。

33、防雷装置所有接闪器都必须经过引下线与接地装置相联。

34、采用“滚球法”计算避雷针或避雷线的保护范围。

35、避雷器与被保护设备并联且位于电源侧其放电电压低于被保护设备的绝缘耐压值。

36、阀式避雷器的阀片和以氧化锌(Zn O)为主要原料的多晶半导体陶瓷元件具有非线性特性,正常电压时

,阀片电阻很大,过电压时,阀片电阻变得很小。

37、通过人体电流与通电时间的乘积不超过30mA.S,50HZ--100HZ对设计电气设备比较合理,但

对人体的危害最为严重。

38、电流对人体的伤害程度取决于心脏受损程度,而这与电流流过人体的路径有关。电流从手到脚特别是从手

到胸对人最为危险。人体电阻一般取1700欧。安全电压为50V。

39、防止发生用电事故的主要对策是:思想重视、措施落实、组织保证。

40、人工呼吸每分钟约 12次,对触电人的心
回复
s9
2005年03月11日 22:21:46
8楼
问答题
--------------------------------------------------------------------------------

1、断路器有哪些功能?少油断路器中的油和多油断路器中的油各起什么作用?

2、电流互感器在工作时二次侧为什么不能开路?若二次开路可能发生什么现象?

3、敷设电缆时有哪些注意事项?

4、某电气平面布线图上,某一线路旁标注有BLV-500-3×25,请注明文字符号的含义。

5、为了减少电压偏差,工厂供电系统必须采取相应的电压调整措施,手段有哪些?

6、简述电弧的危害和发生电弧的游离方式?

7、电气设备中的灭弧方法(到少6个)?

8、为了使铜熔丝能在较低的温度下熔断人们采用了什么方法?如图所示采用了哪些灭弧方法?

9、工厂电力线路按结构形式分成几类,试比较其优缺点?

10、采用钢管穿线时,可否分相穿管?为什么?

11、短路会产生的危害有哪些?短路有几种形式?

12、画图并说明发生三相短路时的电压、电流变化,并说说附近电动机的影响。

13、继电保护装置的任务基本要求及不同场合侧重点有何不同?

答:继电保护装置的任务是:

1、在供电系统出现短路故障时,作用于前方最近的断路器或其他控制保护装置,使之迅速跳闸,切除故障部

分,恢复系统其他部分的正常运行,同时发出信号,提醒运行值班人员及时处理事故。

2、是在供电系统出现不正常工作状态,如过负荷或故障苗头时,发出报警信号,提醒运行值班人员注意并及

时处理,以免发展为故障。

继电保护装置的基本要求是:1、选择性 2、速动性 3、可靠性 4、灵敏性 灵敏性常用灵敏系数Sp来衡量

。对电力变压器,灵敏性和快速性侧重, 对一般配电线路,侧重选择性。

14、什么是电流速断保护的“死区”?如何弥补?

答:凡装设电流速断保护的线路,都必须配备带时限过电流保护。

回复
s9
2005年03月11日 22:22:23
9楼
综合题
--------------------------------------------------------------------------------

1、改错题:电压互感器

2、据车间变电所高压侧结线方案绘制示意图。

1)、电缆进线

2)、变压器一次侧装有室外跌开式熔断器,

3)、变压器二次侧装有断路器,

4)、变压器为Y/Y0接法,

3、在下图中标注电网、变压器一次侧和二次侧的电压。

4、讲解定时限过电流保护装置的动作原理。

5、某供电给高压电容器组的线路上,装有一只三相无功电度表和一只电流表,如图6-48A,试用相对标号法对

图6-48B的有关端子进行标注。

6、绘制荧光灯原理电路:

回复
s9
2005年03月11日 22:23:46
10楼
计算题
--------------------------------------------------------------------------------

1、某35KV电网,架空线路部长度为20KM,电缆线路部长度为4KM,试求些中性点不接地的电力系统中发生单相

接地时的接地电容电流。并判断此系统的中性需不需要改为经消弧线圈接地。

2、某机械制造厂机修车间380V低压母线上引出的配电干线向下述设备供电:

1)、冷加工机床:7.5KW 4台,4KW 6台

2)、通风机:4.5KW 3台

3)、水泵:2.8KW 2台

试确定各组和总的计算负荷(用需要系数法),结果用电力负荷计算表列出。

3、某厂拟建一降压变电所,装设一台10/0.4KV的低损耗变压器。已求出变电所低压侧有功计算负荷为540KW,无功计算负荷为730Kvar。遵照规定,其高压侧功率因数不得低于0.9(其他工厂不得低于 )。

问此变电所需在低压侧补偿多少无功功率?(tan(arccos0.595=1.35,tan(arccos0.92=0.43),画出补偿前后示意图。

4、某10/0.4KV降压变电所,总计算负荷为1400KVA,其中一、二级负荷为760KVA。试初步选择该变电所主变压器的台数和容量。

解 根据题给条件,有一、二级负荷,因此应选两台主变压器。 每台主变压器的容量应满足以下两个条件:

①SN.T >= 0.6×1400KVA = 840KVA

②SN.T >= 760KVA 因此每台主变压器的容量应选1000KVA.。

回复
s9
2005年03月11日 22:25:21
11楼
模拟试卷
--------------------------------------------------------------------------------
一、单一选择题:(每题 2 分)
1、工厂供电系统是指工厂所需的电力电源 ( )
A、从供电局起到所有用电设备入端止的整个电路。
B、从进厂起到所有开关入端止的整个电路。
C、从进厂起到所有用电设备入端止的整个电路。
D、从供电局起到所有开关入端止的整个电路。
2、低压为0.4KV的单台主变压器容量,一般不宜大于( )
(A)160KVA (B)1000KVA (C)1250KVA (D)250KVA
3、下面讲解正确的是( )
(A)母线的校验时母线在按发热条件选择后,不应校验其短路的 动稳定度和热稳定度。
(B)电缆和绝缘导线的校验时需要校验其短路的动稳定度,但不需要校验热稳定度。
(C)母线的校验时母线在按发热条件选择后,只要校验其短路的动稳定度。
(D)电缆和绝缘导线的校验时不需要校验其短路的动稳定度,但需要校验热稳定度。
4、过电流保护提高灵敏度的措施是( )
(A)低电压闭锁保护 (B)阶梯原则 (C) 克服死区 (D) 负荷率要高
5、内部过电压一般可达系统正常运行时额定电压的( )可以依靠绝缘配合而得到解决。
(A)108V (B)0.5KV (C)10KV (D)3-3.5倍,
二、判断题(正确打√,错误打×)(每题 2 分)
1、变电所与配电所的区别是变电所有变换电压的功能。( )
2、 有一台设备,在其以9分钟一个周期的工作中,电动机只工作短短的30秒,它是短时工作制。 ( )
3、已知某截面铜绞线的允许载流量,乘以 1.30 即得同一截面铝线的允许载流量。 ( )
4、过电流保护的动作时间的整定按“阶梯原则” ( )
5、在距单根接地体或接地故障点20M的地方, 称为电气上的“地”或“大地”。 ( )
6、理论计算只要接地电阻小于100欧就行。 ( )
7、送电时,一定要按照1、母线侧隔离开关或刀开关,2负荷侧隔离开关或刀开关,3、高压或低压断路器的合闸顺序依次操作。( )
三、填空题:(每空 1 分)
1、工厂供电的基本要求是 、 、 、 。
2、一级负荷中特别重要的负荷,除由 个独立电源供电外,尚应增设 ,并严禁其他负荷接入 。
3、电力系统的中性点运行方式有 、 和 。 6、各种高低压开关属 类电气设备。
4、隔离开关只能通断一定的 电流,负荷开关能通断 电流,断路器能通断 电流。
5、互感器的功能是 、 。
6、表示工厂变配电所的电能输送和分配路线的电路图,称为 或 电路图。表示用来控制、指示、测量和保护上述电路及其设备运行的电路图称为 或 图。前者又有两种绘制方法 、 。
7、工厂高压电力线路单电源供电的结线方式有 、 。低压电力线路结线方式有 、 、 。
8、 无功功率的人工补偿主要有 和 。
9、计算负荷是 的基本依据,由于负荷情况复杂,准确计算十分困难,只能力求 ,主要计算方法是 和 。供电设计的经验说明,选择低压干线的分支线时,以采用 法为宜。
10、短路电流的计算方法有 、 、 。 11、在实际工作中,进行短路分析时,如果电力系统容量大于所研究的用户用电设备容量的 倍时,即将此系统视为 电源。
12、变压器的事故过负荷能力是以牺牲变压器的 为代价的。
13、低压断路器可根据保护要求装设 、 和 等过流脱扣器及 、 等。
14、按规定,高压配电线路的电压损耗,一般不应超过线路额定电压的 %。对视觉要求较高的照明线路,则为 。
15、电磁式中间继电器用于增加保护和控制回路的触点的 和触点 。感应式电流继电器作用全面,感应元件具有 动作特性。
16、瓦斯继电器有 三个工作状态: 、 、 。
17、 防雷装置所有接闪器都必须经过引下线与 相联。
18、避雷器与被保护设备 且位于电源侧其放电电压 被保护设备的绝缘耐压值。
19、通过人体电流与通电时间的乘积不超过 mA.S, HZ-- HZ对设计电气设备比较合理,但对人体的危害最为 。
20、 防止发生用电事故的主要对策是: 、 、 。
四、综合题
1、在下图中标注电网、变压器一次侧和二次侧的电压。
2、绘制荧光灯原理电路:



3、讲解定时限过电流保护装置的动作原理。
4、某供电给高压电容器组的线路上,装有一只三相无功电度表和一只电流表,如图6-48A,试用相对标号法对图6-48B的有关端子进行标注。


五、问答题:(每题 5 分,写在反面)。
1、电气设备中的灭弧方法(到少6个)?




2、工厂电力线路按结构形式分成几类,试比较其优缺点?




3、短路会产生的危害有哪些?短路有几种形式?



4、继电保护装置的任务基本要求及不同场合侧重点有何不同?




5、什么是电流速断保护的“死区”?如何弥补?


六、计算题(每题 10 分,不足写在第一张的反面)
1、某35KV电网,架空线路
回复

相关推荐