这样配置电容柜可以吗? 一、某采石场用315KVA变压器, 1.按67%进行补偿,Q=315*67%≈210Kvar 分10组加1组固定补偿,即10*20Kvar+1*10Kvar 用450V电容器 2.总电容为:C=Q/(0.314*UU)=210/(0.314*0.45*0.45)=3303UF 3.总电流为:I=(0.314*C*V)/根号3=(0.314*3303*450/根号3≈270A
一、某采石场用315KVA变压器,
1.按67%进行补偿,Q=315*67%≈210Kvar 分10组加1组固定补偿,即10*20Kvar+1*10Kvar 用450V电容器
2.总电容为:C=Q/(0.314*UU)=210/(0.314*0.45*0.45)=3303UF
3.总电流为:I=(0.314*C*V)/根号3=(0.314*3303*450/根号3≈270A
4.单组电容器电流约为:270/10=27A
二、主要设备选用:
母线(150平方铝芯线)、小线(电容器与电容接触器等用)6平方铜芯线、刀开关(400A)、熔断器(300A)、电容器(0.45-20-3)、(电容接触器(43A)、小空气开关(取代热继电器和三相熔断器)43A、功率补偿器JKW20-10 AV380V 5A
另外请教:1.取样CT怎样选取?2.电容柜中的A相线能从取样CT的孔中通过?还是一定要从取样CT的后面取出?
请各位多多指教,谢谢。