关于YX741X系列减压阀的安装问题
laoha19590220
2012年11月28日 21:28:49
只看楼主

YX741X系列的可调式减压稳压阀在消防管道安装时,下面的连通管还要不要,有没有设计规范?自带一个压力表还要不要再装一个压力表?

YX741X系列的可调式减压稳压阀在消防管道安装时,下面的连通管还要不要,有没有设计规范?自带一个压力表还要不要再装一个压力表?
免费打赏
bazhong417
2012年11月30日 12:51:08
2楼
3.4.9
5 当在供水保证率要求高、停水会引起重大经济损失的给水管道上设置减压阀时,宜采用两个减压阀,并联设置,不得设置旁通管。

3.4.10 减压阀的设置应符合下列要求:
1 减压阀的公称直径宜与管道管径相一致;
2 减压阀前应设阀门和过滤器;需拆卸阀体才能检修的减压阀后,应设管道伸缩器;检修时阀后水会倒流时,阀后应设阀门;
3 减压阀节点处的前后应装设压力表;
4 比例式减压阀宜垂直安装,可调式减压阀宜水平安装;
5 设置减压阀的部位,应便于管道过滤器的排污和减压阀的检修,地面宜有排水设施

双阀布置比较安全,当减压阀自带压力表,可在2个阀门管道的出水管之间设一个压力表。具体做法见(05S2-41 我用的这本是地方标准)
回复
yghglg
2012年11月30日 15:23:38
3楼
不知道你连通管指的是什么,一般不需要。压力表如自带,可以不装。
回复
trioust
2012年12月05日 09:04:59
4楼
回复
kkklu123
2012年12月06日 11:25:58
5楼
学习学习
回复
wppppp
2012年12月12日 14:19:14
6楼
挺好的 正好学习下
回复