新风空调箱风机段结露,请教一下有那些原因怎么解决啊!地点合肥,送风温度在12~15度之间
新风空调箱风机段结露,请教一下有那些原因怎么解决啊!地点合肥,送风温度在12~15度之间
2楼
湿度、温度低造成的。
回复
3楼
(1)加大风机箱的保温厚度,
空调器外壳转眼,向里面发泡.
(2)降低冷冻水供水温度.
调制冷主机就OK了
(3)可能现场湿度过大
没办法只能等过一个采暖期之后可能就会好点了
回复
4楼
先提高一点水温,运行两三个小时后看。
回复
5楼
谢谢3楼的精彩回答。
回复
6楼
最好的办法就是,风机箱里外都保温,里面薄一点外面的厚一点。降低水温我认为不可取那会直接影响制冷效果。还有就是机房内想办法通风,降低空气湿度。
回复