大家来帮帮忙啊!新风空调箱风机段结露
liwen1206888
2007年08月09日 10:44:08
只看楼主

新风空调箱风机段结露,请教一下有那些原因怎么解决啊!地点合肥,送风温度在12~15度之间

新风空调箱风机段结露,请教一下有那些原因怎么解决啊!地点合肥,送风温度在12~15度之间
免费打赏
torlon
2007年08月09日 23:51:25
2楼
湿度、温度低造成的。
回复
qiuqi3981
2007年08月11日 15:44:02
3楼
(1)加大风机箱的保温厚度,
空调器外壳转眼,向里面发泡.
(2)降低冷冻水供水温度.
调制冷主机就OK了
(3)可能现场湿度过大
没办法只能等过一个采暖期之后可能就会好点了
回复
wu.ye
2007年08月11日 21:06:20
4楼
先提高一点水温,运行两三个小时后看。
回复
wgj1207
2007年08月29日 18:21:13
5楼
谢谢3楼的精彩回答。
回复
yunfeng_shao
2007年09月17日 22:56:53
6楼
最好的办法就是,风机箱里外都保温,里面薄一点外面的厚一点。降低水温我认为不可取那会直接影响制冷效果。还有就是机房内想办法通风,降低空气湿度。