关于低压双电源配电问题
huazanbin
huazanbin Lv.7
2004年10月27日 17:49:23
只看楼主

关于低压双电源配电问题!请看图

关于低压双电源配电问题!请看图
0163ffa3a69cf01e697b.rar
43.8 KB
立即下载
huazanbin
2004年10月28日 15:12:08
12楼
我末端设有ATS的。你的意思是说这样做确实是没有这人必要不的是吧,!
那你们是如何进行的呢,。
至于其它的问题我是没有把所有完整的图传上去的。
回复
huazanbin
2004年10月28日 15:14:37
13楼
完整的图请看多提意见吧!
回复
huanyuting
2004年10月29日 08:33:08
14楼
电流表量程是那样标的吗
回复
遵义
2004年10月29日 08:48:06
15楼
这就对啦!
回复
huazanbin
2004年10月29日 11:28:47
16楼
这样无功补偿的问题有解吗?
回复
遵义
2004年10月29日 15:39:47
17楼
补偿什么,同系统没关系啦!
回复
wuxf136
2004年12月25日 05:21:20
18楼
看看
回复
闪电喵哥
2005年01月12日 16:49:09
19楼
我谈谈我的看法:
1、应急电源投入的方案,QF1与QF2的互锁是正确的,可用ATS简化。
2、两台变压器分列运行,应该把设备工作供电与备用供电分别挂在两台变压器母线,亦即应急母线段应该挂在B2。此时QF1平时应该闭合,形成双电源热备用。
3、应急母线段不需要补偿,补偿是对电网的补偿,对柴发功率因素补偿没意义。补偿应加在电源侧,便于对电源侧的参数进行测量。
4、如果消防电梯设备容量是第一次发的图那样大,就是把多台电梯集中供电了,违反末端切换的规定。
回复
cooldream
2005年01月12日 22:19:12
20楼
不懂,给不了你好的意见
回复
lorry_zhang
2009年06月03日 09:48:47
21楼
不懂,给不了好的意见
回复

相关推荐

APP内打开