请教:防火分区的消火栓问题……
zijian.g
zijian.g Lv.2
2007年08月08日 23:39:19
只看楼主

是不是两个防火分区的消火栓不能相互借用的啊?

是不是两个防火分区的消火栓不能相互借用的啊?
免费打赏
jinhui020222205
2007年08月09日 09:45:08
2楼
是的。
回复
zijian.g
2007年08月09日 19:06:03
3楼
哪条规定的?这个问题好像很弱智
回复
kibo
2007年08月09日 21:02:49
4楼
消火栓不能穿越防火分区之间的防火分隔使用
回复
wanglina8286
2007年08月09日 21:06:18
5楼
防火分区是用防火墙、防火卷帘、防火门、防火窗等分隔而开的,如果是墙和卷帘,那消火栓根本就拉不到相邻分区,如果是用防火门窗,一旦将水带从门窗拉过,则防火门窗将失去应有的作用。
所以,消火栓不应跨越防火分区使用。


我的消防论坛
http://www.long119.cn
回复
zijian.g
2007年08月10日 10:20:29
6楼
多谢多谢!现在明确了.这个论坛真好啊,这么多热心的前辈啊!学到了不少东西!谢谢
回复
ytff124126
2007年08月12日 11:52:32
7楼
谢谢了 我也学得一点。
回复