空调系统中,经常出现高压高、低压低的现象。请问各位高手:能给出产生高低压保护的原因吗?并针对原因提供一些解决方案。望各位不吝赐教
空调系统中,经常出现高压高、低压低的现象。
请问各位高手:能给出产生高低压保护的原因吗?并针对原因提供一些解决方案。
望各位不吝赐教
2楼
看看膨胀阀是不是动作不灵活了
回复
3楼
呵呵,谢谢。
我的意思是尽可能多地阐述产生“高压高、低压低”现象的原因。
并针对这些原因,提供相应的解决措施。
很感谢leihang朋友的关注。
还希望其他的高手能现身传道。
回复
4楼
产生高压的原因有好多方面比如:1、冷媒过多,2、冷却量不够.3、有脏塞或冰堵,4、热负荷太大.5、有不凝性气体
产生低压的原因也有好多方面比如1、冷媒不够,2、脏堵或冰堵,3、膨胀阀调节不当,4,水流量不够,5、环境温度太低。
回复
5楼
感谢lishan3430的现身传道
我是一新手,对很多问题看的还很浅薄。希望能详细的阐述一下原因并做一定的解释。
感谢。
回复
6楼
高压高:
1 系统有不凝性气体 方法 放掉不凝性气体
2 冷媒过多 放掉一部分 按需要冲加 提倡将冷媒回收
3 冷凝器周围温度高 建议放在阴凉通风处
4 冷凝器散热效果差 一般是脏堵或翅片倒 通风效果差 建议清洗修复
5 冷凝器用冷却水温度高 流速慢 水管内脏堵 建议查找正确原因解决
6 冷间负荷大 导致吸气压力高 注意按设计负荷操作
7 节流阀开启大 调小开度
8 吸气管道过长 且节流阀开启过大
9 油分故障 通气不顺畅 直接更换
10 高压继电器故障 建议更换
11 留给楼下的给补充
回复
7楼
要明确故障原因,须先从现象入手。高低压保护有很多原因,楼上几位都说得很详细了。
要明确具体是什么原因引起的故障报警,还需要结合各种参数来具体判断,如报警前的吸排气压力、压缩机电流等等。
回复
8楼
感谢compmen先生的解答和bby999版主的关注。
学习了
嘿嘿。
回复
9楼
症象、可能的原因、处理方法
冷凝压力过高
1.风冷式和水冷式冷凝器
a)在制冷系统中有空气或其它不凝性气体。处理方法;制冷剂收回冷凝器中,排空气,启动并将系统运行,如果需要可再一次放。
b)冷凝器面积太小。处理方法;调换一个较大的冷凝器。
c)系统制冷剂充注太多(液体集积在冷凝器中)。 处理方法;回收制冷剂直到冷凝压力正常。视镜必须保持满液。
d)冷凝压力调节器设定压力不正确 处理方法;设定在正确压力范围。
2.风冷式冷凝器
a)在冷凝器表面有污物。处理方法;清洗冷凝器翅片。
b)风机的电动机或叶片有缺陷或太小 。处理方法;更换电动机或叶片或两者。
c)冷凝器的风量受到限制。处理方法;除去进风口的障碍物或者冷凝器移位。
d)环境温度太高。处理方法;建立新鲜空气进口或者冷凝器移位。
e)通过冷凝器的气流方向不正确。处理方法;改变风机电动机的转向。
f)冷凝风机的排风侧和吸入侧短路。处理方法;安装一个合适的集风桶,可能的话接到室外。
回复
10楼
症象 可能的原因 处理方法
冷凝压力过高
3.水冷式冷凝器
a)冷却水温太高。处理方法:确保较低的进水温度
b)水量太小。处理方法:增加水量,可能的话使用水量调节阀
c)在水管内部有污物沉淀。处理方法:清洗冷凝器水管,可能的话用酸洗方法
d)冷却水泵有故障或停止。处理方法:分析原因,更换合适的冷却水泵或者修理
冷凝压力过小
1.风冷式和水冷式冷凝器
a)冷凝器面积太大。处理方法:建立冷凝压力调节或者更换冷凝器
b)蒸发器负荷低;
c)吸气压力太低,例如蒸发器内液体不足。对于b),c):处理方法:查出在冷凝器和热力膨胀阀间管路上的故障d)压缩机的吸、排气阀可能有串气。处理方法:更换压缩机阀片
e)冷凝压力调节器设定压力太低。处理方法:设定冷凝压力调节器在正确压力范围
f)未保温的贮液器置放温度比冷凝器低很多。处理方法:移动贮液器或者用适当的保温材料覆盖
2.风冷式冷凝器
a)冷凝器的风量太大。 处理方法:换以较小的风机,或者建立风机电机转速调节或开停控制
b)冷风温度太低。 处理方法:建立冷凝压力调节
3.水冷式冷凝器
a)水量太大 。处理方法:安装自动水阀或者调节现有的阀
b)水温太低 。处理方法:例如用自动水阀减小水量
回复