我们集中供热的一个小区现在出现给问题,好几天了,解决不了,用户天天找,只好求助各位。该小区现在为多层和高层两部分。由于多层及高层的低区正负零不同,且高层低区位于热力站最远端,为保证见水,现在站内回水定压0.4Mpa,供水压力0.51Mpa。高层高区使用原来锅炉房设备进行升压运行。现在热力站内循环泵频率48HZ,供水51℃,回水40℃。锅炉房内循环泵工频运行。小区多为6层,不热用户在4层那栋1层。
现在现象是地下室主管道用手摸这有震动的感觉,嗡嗡的,肉眼观察不到,没震动声音。
据用户反应,只要这个管道不震动,他们家就热5组,一震动,只能热1组。楼上其他用户室内温度20℃以上,一层温度16°
当时和我们的设计单位联系说是管道流速太快,造成管道震动;压力太大,因为他的只是4层+1层阁楼,所以1层回水顶这回不来。
处理结果:稍微关下供回水阀门。
操作后,今天仍然没好转。现在1层这户现在家里更冷了。
郁闷了。求大侠指导
12楼
多层与高层分开连接、也就是说高层楼单独装个高扬程的泵
回复
13楼
多层与高层分开连接、也就是说高层楼单独装个高扬程的泵
回复
14楼
开始接触供暖 学习学习
回复
15楼
“现在现象是地下室主管道用手摸这有震动的感觉,嗡嗡的,肉眼观察不到,没震动声音。
据用户反应,只要这个管道不震动,他们家就热5组,一震动,只能热1组。楼上其他用户室内温度20℃以上,一层温度16°”---据此判断应该还属于水力失调。阻力是流量的平方,加大温差,减小流量,也就是减小不平衡阻力。
“处理结果:稍微关下供回水阀门”---这个阀门如果是用户处的或者是热力站的,应该都加大了阻力不平衡。如果说开大用户阀门,或关小其他用户阀门,应该算减小不平衡阻力。。。
新手上路,请多关照。
回复
16楼
从你说的状况,结合ppt,可以肯定不是流速过大造成的震动。
你没有说清是怎样发现震动的,也不知室内的采暖系统形式。
从现状看,属间歇性震动,震动时一层住户只能热一组,不震动时正常。
1、楼上和对门的温度如何?震动时有没有变化?应该实地去测一下。
2、官道上都装了哪种阀门,有没有截止阀和闸阀,截止阀装反、闸阀闸板松动会产生持续性或不定周期的震动。
3、如果是持续性震动,还有可能是管道内有某种堵塞物。这类非正常情况不好判断。
4、排除这些原因则可能是某一家装泵了(那说明你们供暖不好),如果不能挨家去查,可以在一层这家的供水管上装一块压力表,如果震动时压力降低(不会很大),则可断定肯定是有人装泵了。根据你说的情况,压力表选在0.6~0.8MPa就行,最好用大盘的表,看得清楚。
回复
17楼
第一、你是说4栋一层不热对吧,是外网的供热末端,压力损失最大,不热可能性也最大,要说1层不热,冷风渗透量最大,不知道地下室采暖吗?不采暖1层不热肯定几率最大,地下室封闭好。
第二、震动的原因,我认为是有两个,1、有用户私自加小循环泵,要挨户的检查,就供暖检修为由。2、排气不够,要给主管道增加排气的次数和时间,而且,增加过滤器检查,打开过滤器排污。
第三、增加供回水温差,增大换热量,散热器10度温差肯定不行,不够屋内换热量。
回复
18楼
路过学习下,没遇到过
回复
19楼
主管震动为气阻吧
回复
20楼
1.楼上温度在24℃以上,对面和他家一样,低于18℃。
2.管道上安装的是铸铁闸阀。在没有接入集中供热前他们家温度正常。
3.这个单元的一共8家,全部都查了,没有安装管道泵。隔壁单元也没有安装。
4.管道如果有东西撞击管道,我感觉不是那种震动。持续行很高,没间歇,就和按了管道泵一样,就是查不到是谁。
5.这个住户天天去大厅找,现在没人能解决了。郁闷。都全了,就是没啥效果。
回复
21楼
现有调度调整参数是:
地板供水50℃以上,回水保持在40℃以上
暖气片供水50℃以上,回水保持在40℃以上
系统不设备用泵,由于暖气片温差较小,现行大流量供热。保持一网回水温度50-60℃之间。现在供水90℃+回水55℃+
(以前一直在提大温差,小流量运行方式。领导不同意。现在保总热量,没办法,一网温度提不起来,只能这样用。谁让咱是小兵)
这个小区不热率不太高。这个也算个顽固的。
回复