【求分析】管道震动及一层不热的原因(求解决)
没幸福么
2012年11月28日 12:14:22
来自于采暖供热
只看楼主

我们集中供热的一个小区现在出现给问题,好几天了,解决不了,用户天天找,只好求助各位。该小区现在为多层和高层两部分。由于多层及高层的低区正负零不同,且高层低区位于热力站最远端,为保证见水,现在站内回水定压0.4Mpa,供水压力0.51Mpa。高层高区使用原来锅炉房设备进行升压运行。现在热力站内循环泵频率48HZ,供水51℃,回水40℃。锅炉房内循环泵工频运行。小区多为6层,不热用户在4层那栋1层。

现在现象是地下室主管道用手摸这有震动的感觉,嗡嗡的,肉眼观察不到,没震动声音。
据用户反应,只要这个管道不震动,他们家就热5组,一震动,只能热1组。楼上其他用户室内温度20℃以上,一层温度16°
当时和我们的设计单位联系说是管道流速太快,造成管道震动;压力太大,因为他的只是4层+1层阁楼,所以1层回水顶这回不来。
处理结果:稍微关下供回水阀门。
操作后,今天仍然没好转。现在1层这户现在家里更冷了。
郁闷了。求大侠指导
920f5a9ba63f51a4a8b4.pdf
990 KB
立即下载
免费打赏
没幸福么
2012年11月28日 12:16:49
2楼
还有就是1层不热,难道都是垂直水利失调?这个毛病没这么大吧
回复
tiantangxiaozhan
2012年11月28日 13:03:33
3楼
供回水温度怎么是供水51℃,回水40℃?
回复
chinalnkydlzc
2012年11月28日 17:57:47
4楼
振动的管道距离换热站有多远?你的流速有多高啊!这不是主因
回复
zyhlyx
2012年11月28日 18:49:59
5楼
可能是地下室主管阀门有问题,拆开检查。
也可能是楼上散热器太多,底层水温太低。
回复
a5100100
2012年11月28日 22:26:22
6楼
可能同一栋楼或者同一单元的热用户家里私自接有小型循环泵,造成回水支管压力过大,使一楼的供暖设施循环不畅。
回复
刘立科
2012年11月29日 15:10:40
7楼
会不会是供回水温差小,流量大引起的
回复
sihizhao
2012年11月30日 11:42:05
8楼
估计是有私加泵的,如果不是私加泵了就可能是每一处堵了,要不是不会出现震动的,
回复
mofgyc
2012年12月03日 09:06:21
9楼
看过楼主的描述的第一反应就是有人私自安装循环泵。
回复
djboooooo
2012年12月03日 14:15:24
10楼

这位分析的很专业的,80%是有加泵的,看这个供回水温度的话流量不会太大的
回复
chenfeng306446313
2012年12月04日 15:30:52
11楼
回复