【求分析】管道震动及一层不热的原因(求解决)
没幸福么
2012年11月28日 12:14:22
来自于采暖供热
只看楼主

我们集中供热的一个小区现在出现给问题,好几天了,解决不了,用户天天找,只好求助各位。该小区现在为多层和高层两部分。由于多层及高层的低区正负零不同,且高层低区位于热力站最远端,为保证见水,现在站内回水定压0.4Mpa,供水压力0.51Mpa。高层高区使用原来锅炉房设备进行升压运行。现在热力站内循环泵频率48HZ,供水51℃,回水40℃。锅炉房内循环泵工频运行。小区多为6层,不热用户在4层那栋1层。

现在现象是地下室主管道用手摸这有震动的感觉,嗡嗡的,肉眼观察不到,没震动声音。
据用户反应,只要这个管道不震动,他们家就热5组,一震动,只能热1组。楼上其他用户室内温度20℃以上,一层温度16°
当时和我们的设计单位联系说是管道流速太快,造成管道震动;压力太大,因为他的只是4层+1层阁楼,所以1层回水顶这回不来。
处理结果:稍微关下供回水阀门。
操作后,今天仍然没好转。现在1层这户现在家里更冷了。
郁闷了。求大侠指导
920f5a9ba63f51a4a8b4.pdf
990 KB
立即下载
免费打赏
bobo65321
2012年12月09日 10:56:52
22楼
有可能是单元压差平衡阀没有调整好,里面的弹簧带动震动!
回复
jitielu
2012年12月09日 21:28:31
23楼
1,一网供水90度回水温度55度,说明一网供水量太小。内网现在是低温差大流量运行,供水温度50度回水40度说明室内暖气片有点少了。
2,室内五组暖气片震动时只有一组热,看是否该暖气片后的供水管气堵或脏物堵了
回复
zzngtzhi
2012年12月09日 21:47:43
24楼
学习学习,还没遇到这个问题,
回复
天外来客空
2012年12月10日 09:09:26
25楼
路过 学习学习,管道震动的原因是很复杂的,散热器热与否还和管道震动有关 第一次听说
回复
y6031818
2012年12月10日 20:19:15
26楼
貌似很复杂,新手不懂
回复
hxp612
2012年12月10日 21:24:36
27楼
供回水压力 您给的是 住户单元楼阀井内的?还是你锅炉房内的?
回复
hxp612
2012年12月10日 21:25:55
28楼
回去看了一眼 是你站内的 要是距离远的话 压差有些偏小
回复
fzg1213
2012年12月13日 17:09:43
29楼
这情况够纠结的
回复
装甲车
2012年12月14日 10:56:50
30楼
关键找到管道震动的震源是什么。
没有接泵的情况,只有可能是阀门的问题了。
“震动热5组,不震热1 组”说明阀门的闸板失灵。