究竟变压器至电房总配电柜要几条电线?我这样理解:TN-C和TN-C-S就一定是四条,TN-S就一定要五条。
究竟变压器至电房总配电柜要几条电线?我这样理解:TN-C和TN-C-S就一定是四条,TN-S就一定要五条。
23楼
你判定一个电力系统是TN-S,TN-C是看保护接地线用的是PE。N线还是PEN线。
电力变压器的中性点接地既是工作接地也属于保护接地的一部分。
在变压器和配电屏之间采用的是四线连接。
做TN-S系统的时候,通常保护线是直接由接地网络提供给配电屏,可以不需要独立设置由变压器至配电屏的PE线。(目的为了节约材料,除非配电屏接地网络不能达到规范的要求)
做TN-C系统的时候,四线连接就是A.B.C.PEN
回复
24楼
TN-C-S和TN-S应该是4根
回复
25楼
这一 段应是 TN-C系统,配电柜有单独的接地线
回复
26楼
至此还不能说明系统为TN-C-S还是TN-S,判断两者的依据是是否存在PEN线,即低压柜内从变压器侧来的N母线与柜内的PE母线是否相连,如相连,则前一段N母线应为PEN母线,系统即是TN-C-S系统,反之,系统为TN-S.
回复
27楼
我同意上楼的说法:TN-S应该是5跟,但是常规的做法是4跟ABCN
回复
28楼
“TN-S应该是5跟,但是常规的做法是4跟ABCN”难道常规做法都错了???不要形而上学
回复
29楼
用4根足够了.
如果从变压器到低压柜没有其他设备,PE线从变压器还是从配电柜引出去有区别吗?不一定非要盯者TN-S的名称吧,好象没必要,没人会和钱过不去
回复
30楼
通常就是4根,PEN线,三火.然后PEN与变压器中心点一起接地
回复
31楼
4根 在配电柜里PEN分开。。。。
回复