请教个游泳池地基处理的问题?
kaleco405
kaleco405 Lv.2
2012年11月28日 10:56:48
只看楼主

要做一个25M*18M的游泳池 池底高差较大。准备挖高处的土到低处,但是又怕填土区和挖方区地基沉降不均匀 问一下需要对地基进行处理不 分层夯实能不能达到不沉降的目的 有没有什么好的方法?

要做一个25M*18M的游泳池 池底高差较大。准备挖高处的土到低处,但是又怕填土区和挖方区地基沉降不均匀 问一下需要对地基进行处理不 分层夯实能不能达到不沉降的目的 有没有什么好的方法?
免费打赏
清枫枫
2012年11月28日 11:42:44
2楼
马上也要做 游泳池 前来关注一下
回复
wangxiaopeng3620
2012年11月28日 19:31:46
3楼
马上也要做 游泳池 前来关注一下
回复
wangxiaopeng3620
2012年11月29日 20:19:28
4楼
怎么没人回答呢 我定你一下!!!
回复
caomax
2012年11月29日 23:10:55
5楼
分层夯实还不行,必须加钢筋混凝土
回复
wuyuan9833
2012年11月30日 09:27:00
6楼
给楼主说个建议:下次如果想别人回答事情快点的话,就把你的案例交代清楚最好。这样别人看到贴不必要再去问。
根据你的案例的,我判断下猜测下:1.此水池没有打抗拔桩或承压桩,为筏板浅基础形式。
2.地基承载力情况应该在可接受的范围内。就是说做个筏板基础再加个放脚基本满足了。
3.你的一个高处和低处的承载力和土的压缩量是否差异大呢?且和地下水位的关系呢?


如果以上的信息反映的都不利了,就在低标高处设置筏板基础,抬高的部分用钢筋混凝土墙,板浇上去有。

[ 本帖最后由 wuyuan9833 于 2012-11-30 10:22 编辑 ]
回复
kaleco405
2012年11月30日 15:21:53
7楼
谢谢你的回答。是我没交代清楚,以后会注意的。
游泳池为整体浇筑的1.8M的混凝土筏板基础,游泳池下方无地下水。游泳池底部为8m深的杂填土。部分地方为建筑垃圾,碎石 碎砖等未固结的新填土。挖方区最深处卸载4M左右的土,而填土区回填最深也有3M左右。考虑挖方区的土卸载因素,对填土区仅采用分层夯实 能不能达到游泳池不发生沉降或者局部发生沉降。 主要考虑成本因素 但是又怕分层夯实之后沉降漏水什么的 !希望有过此类经验的同学帮忙看看 谢谢!
回复
温员外
2012年12月02日 13:21:20
8楼
沉降你基本可以不用考虑太多。主要是抗浮能否满足。
回复
puruifeipool
2012年12月09日 11:07:35
9楼
我是做游泳池水处理 除湿 和相关设别的 对于结构不太懂 同来学习下
回复
dongjingre100
2013年10月06日 08:51:46
10楼
同求:o;P;P;P;P;P;P
回复

相关推荐