关于压力前池
syq_123654
syq_123654 Lv.2
2004年10月26日 10:35:45
只看楼主

我想跟对压力前池有兴趣的水工设计人员有很好的交流,做压力前池很多人都看成是很简单的设计,可谈到设计运行后的效果可就不见得了,例如侧堰长及堰顶水深的确定等问题.如有心请与我联系.(wwwshyq@sohu.com)

我想跟对压力前池有兴趣的水工设计人员有很好的交流,做压力前池很多人都看成是很简单的设计,可谈到设计运行后的效果可就不见得了,例如侧堰长及堰顶水深的确定等问题.如有心请与我联系.(wwwshyq@sohu.com)
免费打赏
dream_again2004
2004年10月26日 22:03:34
2楼
恩 我正在做前池,想和朋友交流一下,,不知可否?不过我的前池没有设置侧堰,因为特殊地形,不好设计退水渠,,所以在前池前的遂洞入口处设计了退水渠道。感觉应该比较合理吧:)
交流一下?
回复
wf120015015
2004年11月02日 13:00:00
3楼
压力前池设计,重点应考虑回水问题,此时,可以按照水力学水动力学原理,求得动力回水曲线,然后按地形,根据溢流堰设的位置,查回水曲线,定得渠顶高程,运行起来就万无一失了。前池内各参数应符合各规范。
回复
hopego
2004年11月03日 20:05:04
4楼
很多压力前池的设计并没有进行详细的计算,这主要是源于电站较小的缘故。事实上,压力前池的计算是比较复杂的,结构计算的复杂就不说,水利计算很少有人计算在各种运行条件下的前池水位,对于这点,我觉得应引起重视。特别是在侧堰溢流时前池的有关水位计算,一般没人那么详细的计算。

回复
hopego
2004年11月03日 20:05:15
5楼
很多压力前池的设计并没有进行详细的计算,这主要是源于电站较小的缘故。事实上,压力前池的计算是比较复杂的,结构计算的复杂就不说,水利计算很少有人计算在各种运行条件下的前池水位,对于这点,我觉得应引起重视。特别是在侧堰溢流时前池的有关水位计算,一般没人那么详细的计算。

回复