概念不清的“工程经验”—谈下我的实习经历
木格
木格 Lv.4
2012年11月27日 17:46:42
只看楼主

大四一开始,就在某甲级小院实习。边上课边画图,边突击考试边加班赶图。实习了三个月,有点心得体会,和大家一起分享。 没去实习前,感觉工程经验就像练内功,有心学还得熬资历。不过现在我看来,工程经验如果遇上概念不清,恐怕这内功练着练着,自己就成东方不败了。试举两例: 1.某公建项目的公共厕所,沉板450mm,恒载10KN/m3(不计板厚),活载2.0KN,被三根框架梁分割成四块单向板。刚来设计院,我就打打下手,画画梁板柱配筋。于是,对着PKPM配板筋,基本体力活。厕所嘛,容易漏水呀,二话不说就把底筋和面筋的受力筋都调大了点。同事一看:

大四一开始,就在某甲级小院实习。边上课边画图,边突击考试边加班赶图。实习了三个月,有点心得体会,和大家一起分享。
没去实习前,感觉工程经验就像练内功,有心学还得熬资历。不过现在我看来,工程经验如果遇上概念不清,恐怕这内功练着练着,自己就成东方不败了。试举两例:

1.某公建项目的公共厕所,沉板450mm,恒载10KN/m3(不计板厚),活载2.0KN,被三根框架梁分割成四块单向板。刚来设计院,我就打打下手,画画梁板柱配筋。于是,对着PKPM配板筋,基本体力活。厕所嘛,容易漏水呀,二话不说就把底筋和面筋的受力筋都调大了点。同事一看:
——啊,你怎么板的底筋另一个方向才配了%8@150?
——这个是分布筋,配小直径的密钢筋就够了。
——虽然理论是这样,但实际上我们都不这样干。
另一个同事说,厕所配大点没问题,毕竟施工队都往里面填砖头,不会用设计要求的轻质填充料。刷刷地把%8@150改为了%10@180
其实,就算施工队往里面倒混凝土,设计的10KN/m3的恒载都够了。

2.某天陪领导下工地会审图纸,生产经理问:梁搭在柱子上,梁筋的锚固的水平段,可不可以不伸过柱子的中点,在柱子的近端就向下弯折锚固。领导说,规范怎么说就怎么搞,设计总说明怎么画就怎么做。生产经理说,我们的老师傅,以前都是锚固在柱子近端,这样施工方便呀。
我一想,这个有“工程经验”的“老师傅”,亲手制造了多少有严重工程隐患的工程。梁筋的水平锚固段,极为重要,在一定程度上比弯折后的弯折段重要多了,因为主要受力段就是水平段。没有适当的水平段长度,只增加弯折段的长度对提高锚固强度没显著作用。
这位老师傅的“工程经验”,是在房屋正常使用下的工程经验,等到荷载大了或者地震来了,呵呵,就各安天命吧。
这个工程经验,真正落实了“强柱弱梁”的概念设计,只是梁弱爆了。
免费打赏
longanhui87
2012年11月29日 17:33:46
32楼
请问楼主,10KN/m3是指的什么?
回复
chongyajiji
2012年11月29日 17:41:56
33楼
关于第一个问题,楼板配筋够的话,加大配筋确实起不了多大作用,正如如梦说的那样,用小直径的钢筋,效果会更好些的。
回复
xiawei2742128
2012年11月29日 18:41:24
34楼
无知害死人啊~~~
回复
antkingg
2012年11月29日 19:26:57
35楼
大工程有大工程的优势
小工程有小工程的特点
学无止尽,把手上的事情做好,弯路大家都走过
挺过来就好了
回复
尾巴儿
2012年11月29日 20:54:56
36楼
不错,在研究院发展前途好些,加油干吧。
回复
lovehuangqin
2012年11月29日 21:04:45
37楼
经常听强梁弱柱,没去过现场,理解还不深吧
回复
uppekha
2012年11月29日 21:45:30
38楼
自己概念清楚就好。审图要配筋加大就从了他,这个自己把握就好,不要太过较真,毕竟是为了安全考虑
对待施工更要小心,很多现场是试探你,并不是他不知道或者别人说怎么着就可以,这可能是他们的路数,要谨慎
回复
caomax
2012年11月29日 22:07:50
39楼
目前正在学习土建知识,学习了!
回复
liunaldo888
2012年11月30日 09:16:07
40楼
对于第二个问题 确实是锚固长度不够 详细参见《混凝土结构设计规范》9.3.4条
回复
wule525
2012年11月30日 09:58:31
41楼
人才。。。。。。。。。。。。。。。。
回复

相关推荐

APP内打开