水泵接合器与室外消火栓个数是否要一一对应
fun2k
fun2k Lv.3
2004年10月25日 15:45:53
只看楼主

水泵接合器的数量是否要与室外消火栓个数一一对应?例如:如果室内消火栓用水量为40L/s消火栓水泵接合器设3个距水泵接合器15~40m内要设三个室外消火栓?

水泵接合器的数量是否要与室外消火栓个数一一对应?

例如:
如果室内消火栓用水量为40L/s
消火栓水泵接合器设3个
距水泵接合器15~40m内要设三个室外消火栓?
免费打赏
applan
2005年06月13日 11:12:53
12楼


对,不包含。喷淋有自己的接合器。
回复
cyq6977565
2005年06月13日 11:17:27
13楼
没有必要
回复
cyq6977565
2005年06月13日 11:18:55
14楼
水泵接合器个数只要满足室内消防用水要求就行
回复
恰恰
2005年06月13日 16:10:54
15楼
不需要
回复
huhu8107
2005年06月14日 10:33:57
16楼
所以说水泵接合器数量按照室内消火栓用水量定,室外消火栓数量还是按照室外用水量来定。
回复
liaw
2005年06月14日 10:39:38
17楼


是 这样的,
回复
liuxiaohui
2005年06月14日 13:51:30
18楼
一一对应