管道标高问题
happyzqh
happyzqh Lv.7
2007年08月06日 10:00:53
只看楼主

我们管道标高给水管以管中心米计,排水管以管内底米计,管道尺寸以毫米计。一直这样做,但不知道这样有什么道理?

我们管道标高给水管以管中心米计,排水管以管内底米计,管道尺寸以毫米计。一直这样做,但不知道这样有什么道理?
sn_1229
2007年08月06日 14:09:41
2楼
习惯做法。
如果不这样做,你特别注明一下也成,就是别扭不方便而已
回复
www.123www
2007年08月06日 14:20:20
3楼
约定俗成,统一要求
回复
neardespring
2007年08月06日 14:51:44
4楼
个人认为楼主的问题是个非常好的问题,老工程师也不见得能给出明确的答案。但是这却是我们行业的基础。如果老工程师不清楚,我们新一代应有完善的义务。

先说管道单位的问题,《给水排水制图标准》(GB/T 20106-2001) 2.4.1有条文。管径应以mm为单位。常用管道一般只需要3位有效数字,如果强制使用m为单位,将会有小数点的麻烦,会造成无意识的错误。以mm为单位则没有小数点的麻烦。比如标注25mm管,如果使用m为单位,则容易出错成为0.25m,但实际上应该是0.025m。所以更换单位只反映有效数字是个便捷有效的办法。

另外说标高,其实并非只有给水管以管中心计,制图标准(同上)2.3.3有:压力管道标注管中心标高,重力管道标注管内底的说法。就其原因,我想这是通过实践得来的,图纸是指导施工的,更应便于施工。室外重力管道,管径较大,挖土石方如果只根据管道中心来考虑显然不合适(最终的结果土挖少了);而室内压力管道,管径较小如果苛求管内底,同样不合适,施工时将影响效率。当然现在有些工程有严格的要求,那可根据具体要求具体对待。

还有个总图配合标高问题,一般的室外标高要求小数点保留三位,对于我们专业可以保留两位。这个估计大家都知道了!多嘴了。
回复
happyzqh
2007年08月06日 15:31:21
5楼
非常感谢neardespring,你的确说得很好。
回复
ventoo
2008年09月25日 10:09:39
6楼
翻出来,学习一下,多谢楼上各位!
回复

相关推荐

APP内打开