请教变压器中性点间隙的尺寸要求
han1983tao
han1983tao Lv.3
2007年08月05日 16:37:43
来自于变压器
只看楼主

目前110KV的变压器一般都配有放电间隙,不知道间隙的尺寸有什么要求??

目前110KV的变压器一般都配有放电间隙,不知道间隙的尺寸有什么要求??
免费打赏
mdj_hy
2007年08月07日 15:42:22
2楼
原国电公司规定:110KV变压器中性点保护间隙距离为105-----115mm。
回复
dugu007jiams
2007年08月10日 01:01:34
3楼
广州地区变电站110KV侧中性点放电间隙距离为145+(-)2mm,220KV距离为290+(-)2mm.材料并要求为不锈钢!
回复
han1983tao
2007年08月11日 10:02:24
4楼
不知道你们的间隙距离怎么核算出来的 是经验还是有计算的依据
回复
syyan2007
2007年08月27日 11:51:11
5楼
110kv的球间距60就可以,球电极选择直径80的。GB/T 311.6-2005/IEC 60052:2002上有规定,但是也根据实际经验。
回复
syyan2007
2007年08月27日 11:51:46
6楼
我没有电子版的,实在传不上去。
回复

相关推荐