我遇到过这样的问题,结构一半为砖混,一半为框甲,抗震缝70mm,我在框甲部分的基础设的是柱下独基,砖混部分为墙下砖条基,那在抗震逢处的两类基础相交处怎么处理呢??
我遇到过这样的问题,结构一半为砖混,一半为框甲,抗震缝70mm,我在框甲部分的基础设的是柱下独基,砖混部分为墙下砖条基,那在抗震逢处的两类基础相交处怎么处理呢??
12楼
将条形基础改成独立基础,与框架部分独立基础错开,上用基础梁承担墙体荷载。这样是否可行?
回复
13楼
柱下条基外挑似较好。
回复
14楼
两边的载荷要注意
回复
15楼
做什么都好,只要沉降一致。如果达不到,要想办法达到。
我就遇到了,两边不一样。为了达到一致,在沉降底的一方填高压缩性的土,就象馅饼一样的。你沉我也沉。不过要把他们的沉降先验算一下,有个科学依据
回复
16楼
可以设地梁呀!
基础也没有必要费的断开
回复
17楼
我的做法是不分开,把砖混的基础直接做在独基上,考虑墙体对基础的压力和弯矩,使墙体和柱的合力点尽可能作在基础形心上,以减少基础偏心。有个小图,参考一下吧
回复
18楼
进行地基处理设计,然后进行地基与基础协同计算,考察差异沉降
回复
19楼
不一样的结构体系,最好分开
回复
20楼
设双柱可以吗?
回复
21楼
象7楼所说的方法较好
回复