我遇到过这样的问题,结构一半为砖混,一半为框甲,抗震缝70mm,我在框甲部分的基础设的是柱下独基,砖混部分为墙下砖条基,那在抗震逢处的两类基础相交处怎么处理呢??
我遇到过这样的问题,结构一半为砖混,一半为框甲,抗震缝70mm,我在框甲部分的基础设的是柱下独基,砖混部分为墙下砖条基,那在抗震逢处的两类基础相交处怎么处理呢??
2楼
由于是两种结构类型,两基础相交处应断开,按抗震缝考虑,各做各基础,两边基础均做偏心,砖混一侧建议做一跨筏板,框架处建议做柱下条形基础.柱下独基偏心太大,抗冲切一般验算不过.
回复
3楼
可参照下贴:
http://www.gpszx.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=74892&boardID=170&boardName=结构技术&forumID=13&forumName=结构工程技术论坛
回复
4楼
楼上说的是一个办法,但应根据地基质料及荷载情况。采用桩基、框架外挑、砖混外挑
回复
5楼
采用桩基较好!!!
回复
6楼
这种工程我习惯于做成悬挑的形式,比较方便。
回复
7楼
以前我还做过一个挑框架柱的。
还好地下是岩石,要不注意沉降和对原有建筑的影响。
回复
8楼
以上图供大家参考和指正。
要是两边都是独立柱基时,基础打架,还可以将原来的基础加固,做大,植筋,做成一个双柱基础,但这样对原建筑有影响,要经过计算和一些鉴定。
回复
9楼
规范并允许设抗震缝的建筑基础可以做在一起,我觉得没必要分开,
不过前提是2边的荷载状况!!
回复
10楼
此问题,还是应设缝予以分开。基础还是采用悬挑有宜,但从框架基础悬挑还是砖混基础悬挑,得根据工程实际来看。
至于是否采用桩基,我认为应当从当地的实际情况出发。对独立基础上悬挑框架柱未不可。
回复
11楼
只有几层,桩基用不着,甲方也不肯
支持zhsy的2种做法
回复