吊顶内缚管按明缚还是暗缚验收?
liuhai998yy
2004年10月23日 15:46:14
来自于防雷减灾
只看楼主

请问吊顶内缚管按明缚还是暗缚验收?背景音响控制线可以穿UPVC管吗?还是一定要穿铁管。

请问吊顶内缚管按明缚还是暗缚验收?背景音响控制线可以穿UPVC管吗?还是一定要穿铁管。
w3556843u
2004年10月23日 17:44:11
2楼

1,吊顶内敷管应按暗敷验收。
2,背景音响控制线可以穿PVC管。
回复
雨过天晴
2004年10月23日 18:16:40
3楼
明敷——导线直接或者在管子、线槽等保护体内,敷设于墙壁、顶棚的表面及桁架、支架等处;
暗敷——导线在管子、线槽等保护体内,敷设于墙壁、顶棚、地坪及楼板等内部,或者在混凝土板孔内敷线等。
回复
liuhai998yy
2004年10月23日 20:22:19
4楼
知道了,但消防检测的要求一定要穿铁管?
回复
设计走心
2004年10月23日 20:35:07
5楼
消防检测后说:背景音响控制线一定要传钢管?
根据什么?
回复
liuhai998yy
2004年10月23日 20:59:16
6楼
他说按95版的低压配电设计规范,第5.2.7条 在建筑物的顶棚内,必须采用金属管、金属线槽布线。

回复
大鼻山
2004年10月24日 14:44:02
7楼

背景音乐广播系统怎么扯到《低压配电设计规范》呢?规范说的配电线管,不是弱电线管。
回复
myj123456
2004年10月24日 15:55:33
8楼
"在建筑物的顶棚内,必须采用金属管、金属线槽布线"是这样吗 ?
回复
liuhai998yy
2004年10月24日 16:41:35
9楼
谢谢两位版主。明天再去理论!!!!
再多问一下按“火灾自动报警系统设计规范
GB 50116-98 中消防控制、通信和警报线路采用暗敷设时,宜采用金属管或经阻燃处理的硬质塑料管保护,并应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不宜小于30mm。当采用明敷设时,应采用金属管或金属线槽保护,并应在金属管或金属线槽上采取防火保护措施。”那么如果背景音乐广播系统与消防广播合用,控制线穿阻燃处理的硬质塑料管保护在吊顶内暗敷,“并应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不宜小于30mm。”这一条又如何做得到?
回复
大鼻山
2004年10月24日 18:23:25
10楼

你前面只说背景音乐,没提消防广播共用啊!消防广播应该按照报警规范执行。
在吊顶内的消防广播线管,肯定算明敷(一道薄薄的吊顶,怎么可以阻挡火焰?!),应该采用金属管(且要防火处理);当采用塑料管时,应当暗敷在楼板内,且厚度满足要求(设计注明即可)。
回复
大鼻山
2004年10月24日 18:41:11
11楼

薄薄的吊顶怎么阻挡火焰?非进人吊顶要算明敷的;进人吊顶则要看其线管是否真正地埋板暗敷了。