多台变压器的中性线(N线)能直接联在一起吗?
weiqixing
weiqixing Lv.2
2007年08月03日 21:26:26
来自于变压器
只看楼主

多台变压器的中性线(N线)能直接联在一起吗?为什么?

多台变压器的中性线(N线)能直接联在一起吗?为什么?
免费打赏
liruxue001
2007年08月05日 16:04:17
12楼

对,这种说法还可以。
回复
19931030lqh
2007年08月05日 16:31:20
13楼
同意9楼的说法
回复
liuxianbo21
2007年08月05日 19:14:58
14楼
不能的,
回复
cd609728787
2007年08月05日 22:33:49
15楼
对,这种说法还可以。
回复
hwg2001
2007年08月06日 00:11:42
16楼
是这样的,我们这里现在都要求分开了
有的两台发电机的也是这样,全部要求用4极双头刀了,把N也区分开
就是怕中性点接地不牢靠,和不平衡电流
回复
dwon
2007年08月06日 08:19:05
17楼
是的,我们院里设计也是要求不可以直接连接的。
回复
dairongzhen
2007年08月06日 17:27:43
18楼
现在的开关不允许这种接法
如果老式开关就不会出现问题
因为不会全部跳闸
回复
yavicter
2007年08月06日 18:35:19
19楼
我认为,还是应该分开,如果1台变压器中性点位移而使N相带电,同时其他变压器的N相也会带电,这样即增加了检修时的难度又容易造成事故。
回复
dhfgfjfgjgfrj
2007年08月06日 22:29:14
20楼
〓利瑪電子(新加坡)有限公司〓SKM100GB124D現貨137-1410 2508 (86)0755-8836 4656
〓利瑪電子(新加坡)有限公司〓SKM195GB124DN現貨137-1410 2508 (86)0755-8836 4656
〓利瑪電子(新加坡)有限公司〓FF300R12KE3現貨137-1410 2508(86)0755-8836 4656
〓利瑪電子(新加坡)有限公司〓SKM400GAR125D現貨137-1410 2508 (86)0755-8836 4656
〓利瑪電子(新加坡)有限公司〓FZ600R17KE3現貨137-1410 2508(86)0755-8836 4656
〓利瑪電子(新加坡)有限公司〓137-1410 2508〓
※※※※※※利瑪電子(新加坡)有限公司※※※※※※※
★是一家專注於國際品牌功率模塊銷售為主的龍頭企業★
★在國際國內同行業中享有較高的知名度和良好的声誉★
〓代理及經銷的世界品牌:〓
1: 三菱(MITSUBISHI) 2: 富士(FUJI) 3: 東芝(TOSHIBA)
4: 三社(SANREX) 5:三肯(SANKEN) 6:日立(HITACHI)
7:西門康(SEMIKRON) 8:西門子(SIEMENS) 9:艾赛斯(IXYS)
10: IR(國際整流器) 11:欧派克(EUPEC) 12:英飛凌(INFINEON)
13:仙童(FAIRCHILD) 14: 泰科(TYCO) 15: 摩托羅拉(MOTOEOLA)
16: 新電元(SHINDENGEN) 17: 西碼(WESTCODE) 18: 日之初(HINODE)
19: 博仕曼(BUSSMANN) 20: (CATELEC) 21: 美信(MAXIX)
22: (ABB) 23: (APT) 24: 歐姆龍(OMRON)
25:(VICOR) 26:(LAMBDA) 27:科索(COSEL)
28:(TDK) 29:(ASTEC) 30:朗訊(LUCENT)
31:(PRX) 32:(GOULD) 33:羅蘭(FERRAZ)
34:(SIRECT) 35:(DYNEX) 36:(Fine SPN)
〓利瑪電子(新加坡)有限公司〓SKM100GB124D現貨137-1410 2508
〓利瑪電子(新加坡)有限公司〓FZ600R17KE3現貨137-1410 2508
〓利瑪電子(新加坡)有限公司〓
銷售産品:IGCT、IGBT、GTR、IPM、PIM、可控硅、整流橋、快恢複二極管、軟恢複二極管.
電解電容、場效應管、消特基、高頻無感電容.快速熔斷器.等等!!!
如:美國 日本 德國 英國 西班牙 瑞士等國際知名品牌
◆◆◆熱忱歡迎業界人士來電來函垂詢!!!◆◆◆
◆國際現貨供應商==來自原廠的品質==出售一流的服務◆
聯繫人:周先生
手機:137-1410-2508
電話:(86)-0755-88 364656
地址:深圳市福田區深南中路3037號南光捷佳大廈617室
◆◆◆網絡聯繫方式◆◆◆
QQ:173943820
MSN:sz-lima@hotmail.com
E-mail:lima13714102508@21cn.com
Http:www.lima-power.com.sg
〓利瑪電子(新加坡)有限公司〓SKM100GB128D現貨137-1410 2508
〓利瑪電子(新加坡)有限公司〓FZ600R17KE3現貨137-1410 2508
回复
laolangsan
2007年08月06日 22:54:06
21楼

中性线吗,九楼的说的差不多了.中性点呢,分开分别和接地体联接一个是考虑到中性点偏移的问题,另一个就是如果万一总的接地点的阻值变大,那所有联接的系统就都处在危险中了.
我不明白,为何在5楼以上的都是一边倒的说"完全可以’?这个问题在有关的规程中有明确的条文.大家也都是电器方面的老手了,这点还不清楚吗?我也只是个"半瓶子",当然"闻道有先后,术业有专攻".谅解!!!