多台变压器的中性线(N线)能直接联在一起吗?为什么?
多台变压器的中性线(N线)能直接联在一起吗?为什么?
2楼
可以,我们这边的电力设计院都这样设计。
回复
3楼
回复
4楼
可以~
因为他们都是共用一个地网,还没看见不连在一起的!
回复
5楼
相当可以!
回复
6楼
绝对不可以.必需经过刀闸.因为假若某一台变压器停电维修时,必需把该台从电网中解除.无论是高压侧还是低压侧..如果相楼主说的.N相直接连在一起的话,就有危险.
回复
7楼
楼上的想清楚 了,不是中性点.是中性线.即使是中性点的联接也不能1-2-3-4.....的也要1-地,2-地,3-地,4-地.....
回复
8楼
具体有什么危险,能给大家讲清楚一些吗
回复
9楼
理论上可以,但尽量避免.理由:多台变压器N相直接连接在一起,如果其中一台变压器三相电流不平均或出现单相接地故障时,就会造成该台变压器中性点位移而使N相带电,同时其他变压器的N相也会带电,这样即增加了检修时的难度又容易造成事故.这也是要求工作接地和保护接地分开的原因.
回复
10楼
同意9楼说法 不应连在一起
回复
11楼
不应该连在一起,同意9楼的说法
回复