多台变压器的中性线(N线)能直接联在一起吗?
weiqixing
weiqixing Lv.2
2007年08月03日 21:26:26
来自于变压器
只看楼主

多台变压器的中性线(N线)能直接联在一起吗?为什么?

多台变压器的中性线(N线)能直接联在一起吗?为什么?
免费打赏
yuhuoqing
2007年08月04日 11:47:42
2楼
可以,我们这边的电力设计院都这样设计。
回复
hanqiangding@co163
2007年08月04日 13:41:07
3楼
回复
yankemin
2007年08月04日 13:45:11
4楼
可以~
因为他们都是共用一个地网,还没看见不连在一起的!
回复
rencom886@co163
2007年08月04日 15:55:21
5楼
相当可以!
回复
laolangsan
2007年08月05日 11:42:07
6楼
绝对不可以.必需经过刀闸.因为假若某一台变压器停电维修时,必需把该台从电网中解除.无论是高压侧还是低压侧..如果相楼主说的.N相直接连在一起的话,就有危险.
回复
laolangsan
2007年08月05日 11:45:11
7楼
楼上的想清楚 了,不是中性点.是中性线.即使是中性点的联接也不能1-2-3-4.....的也要1-地,2-地,3-地,4-地.....
回复
hubeixp
2007年08月05日 13:16:38
8楼

具体有什么危险,能给大家讲清楚一些吗
回复
yugbyu
2007年08月05日 14:57:14
9楼
理论上可以,但尽量避免.理由:多台变压器N相直接连接在一起,如果其中一台变压器三相电流不平均或出现单相接地故障时,就会造成该台变压器中性点位移而使N相带电,同时其他变压器的N相也会带电,这样即增加了检修时的难度又容易造成事故.这也是要求工作接地和保护接地分开的原因.
回复
han1983tao
2007年08月05日 15:21:33
10楼
同意9楼说法 不应连在一起
回复
ls033
2007年08月05日 15:45:47
11楼
不应该连在一起,同意9楼的说法