星三角启动能否仅使用KM2,KM3两个接触器来实现,省略掉的那个接触器用断路器或是熔断器来代替?
星三角启动能否仅使用KM2,KM3两个接触器来实现,省略掉的那个接触器用断路器或是熔断器来代替?
12楼
呵呵,楼主应该没说错,切换功能本来就是两组接触器完成,多出来的是供电接触器,8楼已经说清楚了,没有这一组接触器电机线圈将始终带电,规范不允许。
回复
13楼
呵呵,楼主的想法很好!!!在现场应用也成功。但,电机线圈将始终带电,不知道规范允不允许!:time: :time: :call: :call:
回复
14楼
可以,平时我们用三个接触器,分别为星形接触器、三角形接触器和星点接触器,我们可以把星点接触器省掉,取而代之的是采用三角形接触器的两对常闭触点来代替,大家可自行分析,不过这样所拖动电机的容量要受很大限制。
回复
15楼
呵呵,我见过省掉主接触器的
回复