我单位螺杆机组压力超过2.4MP,低压0.5,
zhouzhongyilu
2007年08月02日 14:18:45
来自于制冷技术
只看楼主

现我单位螺杆机组压力太高,2.4MP ,保护停机,低压0.55.冷确水很正常,是怎么回事

现我单位螺杆机组压力太高,2.4MP ,保护停机,低压0.55.冷确水很正常,是怎么回事
免费打赏
zhouzhongyilu
2007年08月02日 14:21:55
2楼
是十年前的老机组了,机组设计高压不超过2.2MP,两年前加过一次氟,不知是不是氟过多,请高手多多指点
回复
ponny
2007年08月02日 15:50:39
3楼
冷却水换热器结垢或者老化所致。
个人建议。
回复
zhouzhongyilu
2007年08月02日 16:23:40
4楼
那怎么处理
回复
compmen
2007年08月02日 18:56:17
5楼
请问你机器作什么用途 ???

一般是系统有不凝气体所导致 或冷凝效果不好
回复
zwhkaoyan01
2007年08月03日 13:52:24
6楼
压力真的很高,如果有安全阀估计该爆了,这么高压不但是压缩机损害大,对冷凝器的安全也是个威胁。要找出问题原因才能处理。所以应该把问题描述的尽量详细些。
回复
ymh1024
2007年08月03日 15:56:42
7楼
有两个问题:
1、系统内制冷剂过多;
2、冷凝器传热热阻过大;
3、实际需要的量大于所配的制冷设备的冷量
回复
yanzebin2005
2007年08月05日 17:20:03
8楼
这应该是一台空调工况下水冷氟22的机组,果真如此的话,那高压高得太可怕了,足足高7\8KG以上,低压也高了最大可能是有不冷凝性气体,同时伴随的现象应该是排气温度和吸气温度偏高。不妨停机运行冷却水系统30分钟后从冷凝器的顶部排出不冷凝性气体。
从冷却水的温差,出水温度,流量上可判断冷却水系统是否有问题。冷凝器的上中下部应该有一定的温差,底部通常是常温,或稍有凉感。如果不是这样除冷却水可能性存在问题外,冷凝器的结垢,脏污严重具有最大的可能性。
氟多同时伴随的现象应该是排气温度和吸气温度低,机头全部结露,甚至于结霜。如果没有这种现象,那就不应该是氟多的原因了。
高、低压高的最常见的原因大概就只有这几种了,个人意见仅供参考。
回复
ghm5566
2007年08月06日 16:37:47
9楼

还有冷凝器可能水路结垢,
如果能给更多的基础数据的话,就更好分析了.
回复
qiubq
2007年08月06日 17:10:25
10楼
我是新手,上来学习,还请各位前辈多多指教!
回复
leihang
2007年08月06日 20:12:39
11楼
不知道你的机有没有通过炮,如果没有的话就通下试试。
回复