就地配电箱内PEN线要重复接地吗
番茄0号
番茄0号 Lv.11
2012年11月26日 08:24:38
只看楼主

TN-C-S系统中,4芯电源进线在就地配电箱内分出3根电源线、PEN线和PE线成5芯线到用电装置,那在配电箱内PEN线要重复接地吗?如果不需要重复接地的话,那么就地配电箱PEN线是不是也要加装SPD。防止因电源高压侧经小电阻接地系统单相短路电流,在低压侧PEN线上产生1200V对地高电压电压?如果PEN线在就地配电箱内需重复接地,在王厚余《TN系统PEN线接地和电源转换开关极数的确定》谈到,PEN线多于一点接地,三相不平衡电流将产生杂散电流经不期望的回路返回电源点,而引起不良后果。请大神们指点PEN线接地的取舍,谢谢!

TN-C-S系统中,4芯电源进线在就地配电箱内分出3根电源线、PEN线和PE线成5芯线到用电装置,那在配电箱内PEN线要重复接地吗?
如果不需要重复接地的话,那么就地配电箱PEN线是不是也要加装SPD。防止因电源高压侧经小电阻接地系统单相短路电流,在低压侧PEN线上产生1200V对地高电压电压?
如果PEN线在就地配电箱内需重复接地,在王厚余《TN系统PEN线接地和电源转换开关极数的确定》谈到,PEN线多于一点接地,三相不平衡电流将产生杂散电流经不期望的回路返回电源点,而引起不良后果。请大神们指点PEN线接地的取舍,谢谢!
免费打赏
wwayx
2012年11月27日 14:15:11
12楼
我看大家有些过于咬文嚼字、过犹不及了

对于TN系统,要分清PE、N、PEN,并了解他们的关系

太执著了容易走火入魔
回复
rk5707
2012年11月27日 19:13:51
13楼
应了那句话 认真你就输了

我估计我是 上火了 想着问题头疼 等冷静一段时间再聊。。。。。
回复
muyuyao
2012年11月27日 22:54:54
14楼
仔细看的人就会发现,这里接地的其实是PE,而非PEN...

---------为什么总要这么说???!!!

似乎的确过于咬文嚼字了!!!

根据9楼的配图及文字,PEN线与PE线相连,PE线与MEB母排相连,MEB母排与基础接地装置相连,即接地装置PEN线明显通过PE母排、MEB母排与基础接地装置相连接了,亦即PEN线在电源进户处必须重复接地!!!

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2012-11-27 23:04 编辑 ]
回复
afeihust
2012年11月28日 08:23:57
15楼
学习下,学习学习
回复
啊橙
2012年11月28日 10:38:04
16楼
我进来学习一下
回复
wboy8759
2012年11月28日 11:36:37
17楼
TN-C-S的做法,9#楼给的范例图很明确。
回复
liushibo422
2012年11月28日 11:45:50
18楼
PEN要做重复接地,
回复
zwx5421
2012年11月28日 16:16:06
19楼
仔细看的人就会发现,这里接地的其实是PE,而非PEN
回复
kinnd1126
2012年11月28日 20:41:01
20楼
个人理解在配电箱重复接地的原因是配电箱距离配电室距离远,因此PE线阻抗大,若相线接地故障,使接地点电压偏高,从而是设备外壳电压偏高,有间接触电的危险。记得规范有相关的规定,进户配电箱需要重复接地
回复
ccj8989
2012年11月29日 08:41:49
21楼
重复接地点越多,接地电阻越小,
回复

相关推荐

APP内打开