就地配电箱内PEN线要重复接地吗
番茄0号
番茄0号 Lv.11
2012年11月26日 08:24:38
只看楼主

TN-C-S系统中,4芯电源进线在就地配电箱内分出3根电源线、PEN线和PE线成5芯线到用电装置,那在配电箱内PEN线要重复接地吗?如果不需要重复接地的话,那么就地配电箱PEN线是不是也要加装SPD。防止因电源高压侧经小电阻接地系统单相短路电流,在低压侧PEN线上产生1200V对地高电压电压?如果PEN线在就地配电箱内需重复接地,在王厚余《TN系统PEN线接地和电源转换开关极数的确定》谈到,PEN线多于一点接地,三相不平衡电流将产生杂散电流经不期望的回路返回电源点,而引起不良后果。请大神们指点PEN线接地的取舍,谢谢!

TN-C-S系统中,4芯电源进线在就地配电箱内分出3根电源线、PEN线和PE线成5芯线到用电装置,那在配电箱内PEN线要重复接地吗?
如果不需要重复接地的话,那么就地配电箱PEN线是不是也要加装SPD。防止因电源高压侧经小电阻接地系统单相短路电流,在低压侧PEN线上产生1200V对地高电压电压?
如果PEN线在就地配电箱内需重复接地,在王厚余《TN系统PEN线接地和电源转换开关极数的确定》谈到,PEN线多于一点接地,三相不平衡电流将产生杂散电流经不期望的回路返回电源点,而引起不良后果。请大神们指点PEN线接地的取舍,谢谢!
免费打赏
lingxuct
2012年11月26日 09:15:22
2楼
1、因电源高压侧经小电阻接地系统单相短路电流,在低压侧PEN线上产生1200V对地高电压电压?这种可能性好象不存在。

2、PEN线在现场总箱处必须做:重复接地。你的总箱下面会出现“三相不平衡电流将产生杂散电流经不期望的回路返回电源点”吗?
回复
rk5707
2012年11月26日 10:26:26
3楼
《系统接地的型式及安全技术要求》GB14050-2008

里面的两个关于这个问题的做法。

后面说应接地。前面这么没有做??
回复
muyuyao
2012年11月26日 12:06:29
4楼


------的确,我也有此困惑!!!

规范里的条文意思令人费解,且与配图对不上!!!

配图中似乎可以随心所欲地进行TN-C系统向TN-S系统的转换,但我认为这是根本不可能的!!!

出规范的人就是如此不负责任!!!

连关键点都不交代清楚的玩意简直不是东西,更不配叫规范!!!

谁能告诉我,规范中的“方便接地之处”到底是什么地方???!!!不方便接地之处就可以不接了吗???!!!

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2012-11-26 12:09 编辑 ]
回复
electricity
2012年11月26日 16:11:50
5楼
TN C S系统就是说变压器处和建筑物入口处是两个接地系统,如果PEN不重复接地,这两个系统就不联系了。那建筑物入口的那个建筑物还做什么接地?还怎么搞等电位连接?PEN肯定要入口处重复接地,然后就在也不接地了。就这么个简单的道理!!!
回复
lingxuct
2012年11月26日 18:38:35
6楼
理解和看图的问题,TN-C-S系统中S是说明什么?S系统说明PE线是从接地装置出来的!

这是我的理解,如果认为我说“PE线必须从接地装置引出”,有异议的,可以讨论。

当然,我说的PE线是不包括PEN线的!

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-11-26 18:39 编辑 ]
回复
rk5707
2012年11月26日 20:49:41
7楼
呵呵 没有异议!!
回复
lingxuct
2012年11月26日 21:02:22
8楼
PE线是从接地装置引过来的,就不是只从PEN线来的,说明TN-C-S系统在PEN线要分出PE线和N线时,PE线要从接地装置引,这个接地装置就只“重复接地”了!!!
回复
qq27506530
2012年11月27日 12:53:06
9楼
SPD不是只安装在3相线上么?中性线也需要么?求高手解答下
TN-C-S在四线变成五线处当然必须要做接地。 个人认为施工时 从接地极处引出一根接电线(PE) 与接地端子排连接, 电源的PEN线与PE排连接, N排跟PE排做连接。 本人一直做TN-S的工程。还没做过TN-C-S的系统。 民建住宅基本都是TN-C-S。这个问题问问施工的很清楚的就知道怎么做。
未命名.jpg

[ 本帖最后由 qq27506530 于 2012-11-27 13:07 编辑 ]
回复
rk5707
2012年11月27日 13:15:12
10楼


“PE线要从接地装置引”

这句话我完全赞同!!

但是其他的观点我有异议!!

不是知道你有没有看到我在这里的回复 http://bbs.co188.com/content/219_8260443_3.html!!

PE线是要从接地装置引,但是,从不重复接地的PEN引出来的PE就不是从接地装置引来的了???我们知道PEN是从变压器端的接地装置引来的。难道要分出PE和N时PEN就必须重复接地 才算PE是从接地装置引来的?显然有点牵强。。

看图! GB 50052-2009
回复
rk5707
2012年11月27日 13:19:31
11楼



王厚余老师的书。他的这个图配的很清楚。。。仔细看的人就会发现,这里接地的其实是PE,而非PEN...
回复

相关推荐