请教 空调房间新风量大小该如何计算
gdyangxinzhi
2004年10月22日 09:20:33
来自于中央空调
只看楼主

在空调设计中,也许不少朋友对每个房间空调新风量都是采取各类设计手册上的估算方法,但有没有准确计算的方法与公式呢?还望请各位老师指教!万分感谢!

在空调设计中,也许不少朋友对每个房间空调新风量都是采取各类设计手册上的估算方法,但有没有准确计算的方法与公式呢?还望请各位老师指教!万分感谢!
免费打赏
wgj1207
2006年02月09日 10:04:51
12楼

上面的是第一个标准,第二个标准是不小于空调送风量的10% ;第三个标准是,保证房间里的正压。这三个里面取最大值为新风量。

回复
zeng01121109
2006年02月11日 11:27:06
13楼
谢谢你的赐教
回复
hh12
2006年02月12日 08:23:23
14楼
学习了
回复
cc810627
2006年02月13日 11:11:18
15楼
我以前做是做电子厂房空调的.
一般情况:1业主给员工数量 按照人头来算.没人就估计人数
2直接抓10%-15%
3有些特殊房间有规定比如吸烟室啊这些全新风
回复
shxe_001
2006年02月13日 16:19:41
16楼
你们说的我都糊涂了??
回复
deathgod007
2006年02月14日 08:28:34
17楼
(1)补偿室内排风量和保持正压值所需新鲜空气量之和.
(2)保证洁净室内每人每小时的新鲜空气量不小于40m3/小时
(3)空调送风量的10%
哪一项最大选哪个,这个还有人搞不清楚么??
回复
hzmh06
2006年02月14日 10:21:57
18楼
标准和规范也是人定的
也不是一成不变的
要了解最新情况
回复
ilymhhz
2006年02月14日 10:45:36
19楼
楼上的意思,我实在不理解
书上都有啊,如此简单问题
回复
cuiguangy
2006年02月14日 13:36:29
20楼

(1)补偿室内排风量和保持正压值所需新鲜空气量之和.
(2)保证洁净室内每人每小时的新鲜空气量不小于40m3/小时
你的第三条取消了,要注意!
回复
shxe_001
2006年02月14日 23:14:30
21楼
要看实际应用的环境了
回复