关于VRV新风机和普通室内风机的问题。
zjmjtwo
zjmjtwo Lv.2
2007年08月01日 16:30:11
来自于中央空调
只看楼主

VRV的新风机和普通室内机有没有必要分开两个系统啊?就是说室内新风机和普通室内机可不可以共用一套室外机系统啊?只要总冷量达到要求就可以了。

VRV的新风机和普通室内机有没有必要分开两个系统啊?就是说室内新风机和普通室内机可不可以共用一套室外机系统啊?只要总冷量达到要求就可以了。
免费打赏
dennislin
2007年08月03日 00:40:46
2楼
以大金为例,必须分开两套系统,不能混联。和冷媒分配,回油,冷凝压力都有关系。当然,我觉得理论上是可以实现混联的,不知道日本人怎么想的,没开发出来。据说三菱电机的可以,但是他们的新风机风量很小。
回复
markko
2007年08月03日 10:16:21
3楼
部分厂家是可以的。看具体哪家了。OVER
回复
dueb
2007年08月03日 11:42:21
4楼
氟系统与水系统不同,多联机的新风目前还是单独作蒸发式新风机,对于系统稳定性会更好些。2楼说的很对。
回复
wangqian01
2007年08月04日 15:12:19
5楼
最好还是分开做为好,这样系统不容易出毛病
回复
wu.ye
2007年08月04日 22:44:55
6楼


不对吧,我就看到过卡式四吹带新风接口的机子(大金的)
回复
emmas
2007年08月04日 23:11:47
7楼
同学,不同压力的制冷剂遇到一起会有什么结果?
回复
paul-1230
2007年08月06日 10:24:10
8楼



大金的嵌入四出风本身就带有新风接入,必要时候可以接入部分新风,不奇怪!
回复
qin477
2007年08月07日 11:59:12
9楼
晕倒,大金的嵌入机才有新风接入口啊?没见过世面啊?除大金的其他就没吗?
回复
我去画图了
2009年09月24日 13:38:01
10楼
不能…………………………
回复

相关推荐

APP内打开