发电机房可否设在负二层
huazanbin
huazanbin Lv.7
2004年10月21日 09:07:00
只看楼主

近日有一个工程,我们由于各种原因,将柴油发电机设在负二层,,结果审图的说不能设在负二层,。可是在我们了解的工程当中也有好多是放在负二层的,有的在负三层的也有。

近日有一个工程,我们由于各种原因,将柴油发电机设在负二层,,
结果审图的说不能设在负二层,。
可是在我们了解的工程当中也有好多是放在负二层的,有的在负三层的也有。
免费打赏
luozi8250
2004年10月21日 09:19:52
2楼
没有这一说吧!
你的负二层是最低层吗??不过也无所谓!!
规范只是讲要注意解决进出风和排烟问题!!
回复
huazanbin
2004年10月21日 09:32:06
3楼
是的,.只要和消防等问题解决便OK,
回复
宇泽
2004年10月21日 11:16:34
4楼
有些消防部门是不允许发电机房设置在地下二层及以下的,理由是火灾时
机房人员逃生困难。
我曾经有个工程把发电机房设置在地下二层了。结果被消防部门驳回了。
呵呵,只好乖乖的改设在地下一层了。
回复
huazanbin
2004年10月22日 11:25:51
5楼
哪里的工程啊我们有些可是在负仨层的。
回复
dongjixin
2004年10月22日 13:18:00
6楼
国家的规范是只允许把发电机设置的地下一层,而且不允许把发电机设置在最底层,目的是为了发生火灾时逃生容易和柴油机有良好的散热
回复
dongjixin
2004年10月22日 13:20:32
7楼
另外还有不把发电机设置在最底层还有一个目的,怕底层积水,影响安全问题
回复
pengjingfu
2004年10月23日 21:26:34
8楼
好像是不可以放在负二层以下的!~!~!
在建筑设计规范上好像有这一说,不过我不敢确定。
︻┳═一
回复
bigshoes
2004年10月25日 00:55:43
9楼
如果说是负二层逃生有问题的话,如果建筑上有一个发电机房专用逃生楼梯间呢?直通室外。。专用呢??
回复
玄黄
2004年10月25日 08:32:13
10楼
我做过负二层的,不过地面有抬高400(夹层),不是用来方电缆,是为了防止水淹,如果消防部门有要求那听消防部门的。
规范好像是用了“不宜”字眼!
回复