近日有一个工程,我们由于各种原因,将柴油发电机设在负二层,,结果审图的说不能设在负二层,。可是在我们了解的工程当中也有好多是放在负二层的,有的在负三层的也有。
近日有一个工程,我们由于各种原因,将柴油发电机设在负二层,,
结果审图的说不能设在负二层,。
可是在我们了解的工程当中也有好多是放在负二层的,有的在负三层的也有。
2楼
没有这一说吧!
你的负二层是最低层吗??不过也无所谓!!
规范只是讲要注意解决进出风和排烟问题!!
回复
3楼
是的,.只要和消防等问题解决便OK,
回复
4楼
有些消防部门是不允许发电机房设置在地下二层及以下的,理由是火灾时
机房人员逃生困难。
我曾经有个工程把发电机房设置在地下二层了。结果被消防部门驳回了。
呵呵,只好乖乖的改设在地下一层了。
回复
5楼
哪里的工程啊我们有些可是在负仨层的。
回复
6楼
国家的规范是只允许把发电机设置的地下一层,而且不允许把发电机设置在最底层,目的是为了发生火灾时逃生容易和柴油机有良好的散热
回复
7楼
另外还有不把发电机设置在最底层还有一个目的,怕底层积水,影响安全问题
回复
8楼
好像是不可以放在负二层以下的!~!~!
在建筑设计规范上好像有这一说,不过我不敢确定。
︻┳═一
回复
9楼
如果说是负二层逃生有问题的话,如果建筑上有一个发电机房专用逃生楼梯间呢?直通室外。。专用呢??
回复
10楼
我做过负二层的,不过地面有抬高400(夹层),不是用来方电缆,是为了防止水淹,如果消防部门有要求那听消防部门的。
规范好像是用了“不宜”字眼!