刚做这行不久,最近接到一个美的家用中央空调配置的问题。房屋分为两层,是第一层,然后有个地下室。先说明下,是重庆地区。一楼配置如下:主卧面积14.6,冷指标180:MDVH-J28T3/N1-A次卧1面积13.5,冷指标180:MDVH-J28T3/DN1-A次卧2面积11.4,冷指标180:MDVH-J22T3/DN1-A客厅面积48.8,冷指标200:MDVH-J100T2/N1总冷量为:17800

刚做这行不久,最近接到一个美的家用中央空调配置的问题。房屋分为两层,是第一层,然后有个地下室。先说明下,是重庆地区。
一楼配置如下:
主卧面积14.6,冷指标180:MDVH-J28T3/N1-A
次卧1面积13.5,冷指标180:MDVH-J28T3/DN1-A
次卧2面积11.4,冷指标180:MDVH-J22T3/DN1-A
客厅面积48.8,冷指标200:MDVH-J100T2/N1
总冷量为:17800
外主机配置为:MDVH-V120W/N1-510(E1)

地下室配置为:冷指标(160)
老人房面积11:MDVH-J18T3/DN1-A
保姆房面积11:MDVH-J18T3/DN1-A
多功能厅面积22.8:MDVH-J36T3/DN1-A
影视厅面积53.7:MDVH-J80T2/DN1
总冷量为:15200
主机配置为:MDVH-V100W/N1-520(E1)

由于用户反映预算太高,并且地下室很少开空调,问能不能,将外机配置为1台?我计划将主机培植为MDVH-V160W/N1-611(E1)的主机。并且告知用户要开,只能开一层楼的,决不能同时开两层楼的空调。

请问,这样配置,对于安装是否有难度,对于以后空调的使用寿命是否会有所影响。本人因为是新手,经验不多,求高手讲解一下,非常感谢。
免费打赏
叶子想飞
2012年12月24日 14:16:41
32楼
看到许多误认子弟的回答。。。。负荷时需要计算的。家庭卧室计算的负荷有这么大么。。。什么180,什么220,什么240.哎诶。请计算,然后适当的放大点系数,但请有职业操守和专业精神。。。
回复
yiyepianzhou123
2012年12月24日 15:43:05
33楼
很多时候做工程时就按当地的经验值抓的,有时设计院算出来的不大有把握时都会咨询实际工程案例,像中央空调冷量,中央热水吨数之类,但也和品牌有关系,大金、三菱冷量会比较足,一些国产的冷量会“偷工减料”点;还有与业主也有关系,我碰到有些业主是不差钱的,他的目的是只要冷得快就好。多请教做过类似工程的项目经理,叫他给你参考参考。
回复
yiyepianzhou123
2012年12月24日 15:49:02
34楼
这样配置肯定不可以,到时候会带不动,出问题就会说设计是这么设计了。
回复
yanfazhongxin001
2012年12月25日 17:29:03
35楼
负荷指标给得太高了,浪费啊,完全可以上下使用一台主机,,同时使用率按照75%即可,家庭使用率没那么高的,同时要看看他家到底多少人口。