请教大家,有一小厂,有380,220设备,也有200.110设备,采用80KVA 380/200隔离变压器,二次中性线不接地,隔离变压器外壳和用电设备外壳公用同一接地,这种做法对不对
请教大家,有一小厂,有380,220设备,也有200.110设备,采用80KVA 380/200隔离变压器,二次中性线不接地,隔离变压器外壳和用电设备外壳公用同一接地,这种做法对不对
2楼
对,二次的中性线接地就起不到隔离的作用了.
回复
3楼
不对哦,变压器外壳接输入线路的PE线对的.但输出后2次侧的所有用电设备不再使用PE线了.切记,
回复
4楼
谁不对?
安规规定:所有电气设备正常不带电的金属部分都应该接地。
不用PE线接地,用什么线接地?
回复
5楼
哪里不对呀?说明一下。
回复
6楼
为什么都认为380-220或200,100等电压的变压器是隔离变压器呢?应该是配电变压器吧。二次侧采用何种接地制式应根据实际情况决定。
回复
7楼
可能是该工程要求用隔离变压器吧。
回复
8楼
所有电气设备正常不带电的金属部分都应该接地。
不用PE线接地,用什么线接地?
回复
9楼
如果确定是隔离变压器,那么二次侧设备的金属外壳不允许用PE线接地。上面有些人说“所有电气设备正常不带电的金属部分都应该接地”,这是错误观点。
回复
10楼
我觉得应该是错误的
应该是分别接地
回复