独立建的10KV高压配电室内,如果配电装置均为真空开关等非油浸式设备,那么该配电室大门是否必须采用防火门?请各位高手赐教!
独立建的10KV高压配电室内,如果配电装置均为真空开关等非油浸式设备,那么该配电室大门是否必须采用防火门?请各位高手赐教!
2楼
第条 可燃油油浸电力变压器室的耐火等级应为一级 高压配电室 高压电容器室和非燃 或难燃 介质的电力变压器室的耐火等级不应低于二级 低压配电室和低压电容器室的耐火等级不应低于三级 屋顶承重构件应为二级第条 有下列情况之一时 可燃油油浸变压器室的门应为甲级防火门一 变压器室位于车间内二 变压器室位于容易沉积可燃粉尘 可燃纤维的场所三 变压器室附近有粮 棉及其他易燃物大量集中的露天堆场四 变压器室位于建筑物内五 变压器室下面有地下室第条 变压器室的通风窗 应采用非燃烧材料第条 当露天或半露天变电所采用可燃油油浸变压器时 其变压器外廓与建筑物外墙的距离应大于或等于当小于时 建筑物外墙在下列范围内不应有门 窗或通风孔一 油量大于时 变压器总高度加及外廓两侧各加二 油量在及以下时 变压器总高度加及外廓两侧各加第条 民用主体建筑内的附设变电所和车间内变电所的可燃油油浸变压器室 应设置容量为变压器油量的贮油池第条 有下列情况之一时 可燃油油浸变压器室应设置容量为变压器油量的挡油设施 或设置容量为变压器油量挡油池并能将油排到安全处所的设施一 变压器室位于容易沉积可燃粉尘 可燃纤维的场所二 变压器室附近有粮 棉及其他易燃物大量集中的露天场所三 变压器室下面有地下室第条 附设变电所 露天或半露天变电所中 油量为及以上的变压器 应设置容量为油量的挡油设施第条 在多层和高层主体建筑物的底层布置装有可燃性油的电气设备时 其底层外墙开口部位的上方应设置宽度不小于的防火挑檐 多油开关室和高压电容器室均应设有防止油品流散的设施
回复
3楼
我厂的设备室都安装防火门,安全耐用。
回复
4楼
8.3.2 配变电所防火门的级别应符合下列要求:
1 设在高层建筑内的配变电所,应采用耐火极限不低于2h的隔墙、耐火极限不低于1.50h的楼板和甲级防火门与其他部位隔开;
2 可燃油油浸变压器室通向配电室或变压器室之间的门应为甲级防火门;
3 配变电所内部相通的门,宜为丙级的防火门;
4 配变电所直接通向室外的门,应为丙级防火门。
回复
5楼
我觉得应该装防火门
回复