两路进线1台电容柜电流取样如何取?
y2019
y2019 Lv.2
2007年07月30日 14:32:14
只看楼主

最近碰到一低压配电工程,负荷大时采用两台变压器并联运行(负荷少时只用一台变压器),只有一台电容补偿柜,请问这台电容补偿柜的电流信号怎么取得?是从任一台进线柜取还是两台进线柜用转换开关切换?如果两台进线柜都投入(变压器并联),而电流信号只从一台进线柜取得,是否会影响补偿效果?如果两台进线柜的电流互感器用转换开关切换,是不是会造成互感器二次侧瞬间开路的问题?请各位赐教。

最近碰到一低压配电工程,负荷大时采用两台变压器并联运行(负荷少时只用一台变压器),只有一台电容补偿柜,请问这台电容补偿柜的电流信号怎么取得?是从任一台进线柜取还是两台进线柜用转换开关切换?如果两台进线柜都投入(变压器并联),而电流信号只从一台进线柜取得,是否会影响补偿效果?如果两台进线柜的电流互感器用转换开关切换,是不是会造成互感器二次侧瞬间开路的问题?请各位赐教。
免费打赏
vbn
2007年07月30日 14:57:55
2楼
还没见过这样搞过。为什么不搞每台变压器都补?
回复
611-fj
2007年07月31日 15:37:13
3楼
最好用两台电容柜.
回复
xslhk
2007年08月01日 19:02:55
4楼
把两台进线柜的取样电流的CT与CT二次侧串联起。当一台运行时就是一对一的。当两台运行时也可以用了。