一台空调,高低压力均偏高,R22,高压25,但是视液镜又有炮,制冷尚可,压缩机电流偏大,不知道是什么原因
一台空调,高低压力均偏高,R22,高压25,但是视液镜又有炮,制冷尚可,压缩机电流偏大,不知道是什么原因
2楼
环境温度多高?风冷的还是水冷的?
很可能是冷凝器散热情况不好。
另外,视液镜里有气泡不一定代表氟不过量。
回复
3楼
应该是散热不好,要是制冷剂过量他的制冷量就会下降,所以最好还是检查下
回复
4楼
环境温度40度,刚装上去的新机组
回复
5楼
应该看看你的两器是不是散热正常,还有就是查你的制冷系统是不是有节流等,这种故障引起的原因有很多
回复
6楼
1、冷凝器通风不好;
2、系统冷冻机油过多;
3、压缩机高低压有点串气;
回复
7楼
有不凝性气体
回复
8楼
应该是冷凝温度太高 原因:
1 冷媒过多 占据冷凝器排管冷凝面积
2 环境温度过高
3 不凝气体
4 冷凝器配的小了
5 系统制冷选型小
6 热负荷过大
不知道有没有其他人补充
回复