一类高层, 72米高. 一到三层为商场,每层1400平米.四层以上为住宅.商场作空调. 若选用冷水机组, 则冷却塔放三层屋顶, 离四层住宅的水平净距仅有不到5米, 担心冷却塔的噪音和漂水问题. 风冷机组的噪音更大. 若用VRV系统, 冬季的运行费用是否太高而不经济.不知各位同行有和高见.
一类高层, 72米高. 一到三层为商场,每层1400平米.四层以上为住宅.
商场作空调. 若选用冷水机组, 则冷却塔放三层屋顶, 离四层住宅的水平净距仅有不到5米, 担心冷却塔的噪音和漂水问题. 风冷机组的噪音更大. 若用VRV系统, 冬季的运行费用是否太高而不经济.不知各位同行有和高见.
12楼
用模块机组合应不错,主机置于三层屋面,为避免噪声过大,可采取一些降噪措施。可采用三台模块机共40万大卡配置即可。根据空调负荷大小可随意调节。
回复
13楼
风冷热泵或电制冷螺杆机,冷却塔设在最高处
回复
14楼
就是
回复
15楼
hhbox言之有理,
高静压风管机合适,造价一平米200元左右,位置也很灵活!
至于工程详细要点,老兄是应明确阐述一下
否则,我们想为你提供帮助建议
也可能没太大实际意义
回复
16楼
如果在北方可以考虑用商用高静呀风管机,如果在南方就不同了,可以根据具体情况多向选择的。
回复
17楼
在天津
回复
18楼
初步定的方案是夏天用风冷冷水机组, 冬天使用市政管网.
York 的风冷机组(600kw), 噪音为70db(A).
现在是机组放裙房屋顶, 循环水泵放地下室, 用放在裙房屋顶的膨胀水箱定压.
商场内用吊顶式空调机组, 每台风量为6000m3/h. 另外每层布置两个2000m3/h的新风机组.
回复
19楼
6000m3/h吊顶式空调机组噪音不低.电机应是1.1kw*2.应慎重选用.5000m3/h(电机应是0.45kw*2)以下吊顶式空调机组噪音明显降低.
新风量偏小.商场新风量不小于20m3/h人 考虑.每层2台5000m3/h吊顶式空调(新风)机组合适.
能源方式用水-水热泵也是一个选择.不会给楼上居民带来任何影响.冬季运行费用比燃煤锅炉还省.需打井2口,8万元/口左右.按600kw负荷考虑,主机+打井80万左右.
回复
20楼
初步定的方案是夏天用风冷冷水机组, 冬天使用市政管网.
这样可以节省开销,要不然冬天取暖,运行费用很高的,特别是对电能的消耗!
回复
21楼
VRV风管机的确是个不错的选择。
回复