自动排气阀的安装问题
huvv1745
huvv1745 Lv.2
2007年07月29日 20:00:44
只看楼主

大家能说一下自动排气阀是怎么安装的吗,是直接和管道连接还是先安装一个集气罐然后再连接自动排气阀我看见<<民用建筑空调设计>>(马最良)上面是要安装集气罐的,请大家发表见解

大家能说一下自动排气阀是怎么安装的吗,是直接和管道连接还是先安装一个集气罐然后再连接自动排气阀
我看见<<民用建筑空调设计>>(马最良)上面是要安装集气罐的,请大家发表见解
免费打赏
hxp612
2007年09月21日 09:59:38
12楼
最高点安装自动排气阀 自动排气阀有没有2.5MPa的?????
回复
zhu-jicai
2007年09月21日 16:00:14
13楼
安装在系统末端以及局部上弯
回复
wgj1207
2007年10月07日 09:43:56
14楼

说的很好,我们有个工程就是排气的时候出了很多水,结果把墙搞湿了一大片.
回复
jhjun-yy
2007年10月07日 21:52:45
15楼
我在扬州的工程也是的。水气一起排。气死了
回复
lxh_3151
2007年10月08日 19:09:09
16楼

一般在系统的最高点安装自动排气阀,在排气阀前安装一个阀门,以便于检修
相应的在系统最低点一般设置泄水阀
回复
liuxi1227
2007年10月09日 17:21:37
17楼
最好在排气阀前装设一个闸阀,以便日后检修
回复
leidevoting
2007年10月12日 11:29:57
18楼
同意楼上,排气阀前安装阀门是很有必要的,
回复
shi10
2007年11月05日 19:59:21
19楼
有空间的话,可以装一个集气罐,在装排气阀,没有空间的话直接装在管子上
回复

相关推荐