关于核心筒打桩选型
qaqa999999
qaqa999999 Lv.2
2012年11月22日 23:22:53
只看楼主

有个项目核心筒布满管桩,核心筒面积约1000平方,桩距最小1750mm,打桩采用锤击还是静压桩好?会否有群桩效应?

有个项目核心筒布满管桩,核心筒面积约1000平方,桩距最小1750mm,打桩采用锤击还是静压桩好?会否有群桩效应?
免费打赏
qaqa999999
2012年11月23日 08:52:46
2楼
顶上啊啊啊啊啊啊~~
回复
cadxzhou
2012年11月23日 09:25:22
3楼
当然静压比锤击干扰小,宜间隔压桩不宜连续压桩。
回复
wintown76
2012年11月23日 12:17:04
4楼
桩较多,静压桩很大机会到不到设计桩长
有条件时,建议锤击