是不是起到调压作用,有时候阀后压力不够通过调短管上的阀门加大阀后压力?
是不是起到调压作用,有时候阀后压力不够通过调短管上的阀门加大阀后压力?
2楼
做什么旁通管!万一个这阀门忘记关了,减压阀不是形同虚设
回复
3楼
说的有道理。。。。。。
回复
4楼
减压阀万一坏了,怎么办,可以通过旁通管供水的,这样虽然压力大,但是不至于断水。
回复
5楼
没见这么画过,一般都是一用一备减压阀
回复
6楼
没有这种做法,都是一用一备两组。
回复
7楼
楼主的想法很简单,要是坏了就可以直接通过旁通管供水,不需要减压了,那压力要是大于3.5公斤呢,怎么办?会破坏五金配件的
回复
8楼
没有这样弄的,都是把右边的阀门复制到左边去的——这个钱不能省的。——这个不是市政水表井的旁通管~
回复
9楼
参考《建筑给水排水设计规范 GB50015-2003》(2009年版)条文 3.5.9(5)及条文说明
回复
10楼
减压阀按一用一备来画吧,并联做两个。
最好在加个放水的小阀门。
回复
11楼
我做是一备一用并联两组