【求讨论】空调水系统问题,我被弄晕了
忘忧拖鞋
2012年11月22日 15:04:24
来自于中央空调
只看楼主

昨天施工单位问了个问题 把我弄晕了 各位帮我理理说空调水系统 循环泵扬程45米(由于系统曾经修改制冷量加大导致水量加大阻力增加加大扬程的)不变频,分集水器有一路DN150的连通管并设置压差阀。总供回水管径DN350。问如果只有局部末端设备开启,不开启的末端设备设置的电动二通阀均为关闭状态,此时水泵运行在那里供回水管内的压差是不是会不断的加大而分集水器的联动管道不能满足平衡压力的情况,管道内的压力会不会越来越大导致配件爆裂。

昨天施工单位问了个问题 把我弄晕了 各位帮我理理
说空调水系统 循环泵扬程45米(由于系统曾经修改制冷量加大导致水量加大阻力增加加大扬程的)不变频,分集水器有一路DN150的连通管并设置压差阀。总供回水管径DN350。问如果只有局部末端设备开启,不开启的末端设备设置的电动二通阀均为关闭状态,此时水泵运行在那里供回水管内的压差是不是会不断的加大而分集水器的联动管道不能满足平衡压力的情况,管道内的压力会不会越来越大导致配件爆裂。
免费打赏
lianggong118
2012年12月06日 10:39:17
32楼
水泵额定扬程45米(即0.45兆帕),这是在额定流量下的扬程。但在小流量情况下,水泵的扬程能升高多少,要查该水泵的运行特性曲线。然后在实际的运行中,还要看水泵回水口的定压压力(这个和水泵距离系统的最高点的高差有关)
极限条件下,正常来说系统的最高压力位置就在水泵的出水管口(回水口的定压压力+水泵的微小流量下的工作扬程),管道管件的承压必须满足该压力要求。

另外分集水器之间的压差旁通管口径是否满足要求,这个要看你系统的运行策略
一般来说,如果有比较完善的制冷站群组控制系统的。那么当末端设备电动阀关闭,表示末端设备的需求冷量在减少,实际得循环水量也在减少,供回水压差上升,回水温度会下降。此时主机先卸载,随后主机和对应的水泵就会停止一台(减机减泵),直至减至最后一台主机时,如果末端继续关小电动阀,导致分集水器之间的压差持续上升。此时就打开旁通阀,旁通部分流量保证最后一台主机的全流量(防止断流跳机)。如果系统是按照这个策略运行的,那么压差旁通管的口径只需要满足单台主机的安全流量时的管内合理流速即可。这种策略是对压差旁通管口径要求最小的

如果冷站的运行策略是所有主机都并联运行,不存在增减机功能。那么压差旁通管的口径就要相应放大,要满足所有主机安全流量下的管内合理流速。这种运行方式下,对压差旁通管口径要求就较大
回复
profectcc
2012年12月06日 11:39:11
33楼
有阿鼎的帖子俺就跟着看看。
回复
chachababy
2012年12月06日 16:08:56
34楼
我说的烧泵不是说过载烧泵,还有过载是不会烧泵的,电流过载有热继保护,烧泵很多情况都是水泵空转,热散不出去出现了烧泵
回复
chachababy
2012年12月06日 16:12:56
35楼
我在工地见过多少这么烧的泵了,不是电流小就不烧的,你这样在论坛这么说很危险你知道吗,你买个泵把出口阀门关上两个小时试试,
回复
懒羊羊
2012年12月06日 16:18:40
36楼
请教一下,为什么循环水量减少,供回水压差会上升
回复
adingkgb
2012年12月07日 11:35:45
37楼

是的
关闭阀门,水泵做长时间无流量运行是不允许的,水泵本身的热量是靠水流带出的,没有流量时间长了,水泵就升温了
回复
adingkgb
2012年12月07日 13:53:36
38楼

请教谈不上,大家探讨一下
如果是水泵变频降低流量的,那么供回水压差可能是下降的
如果水泵定频运行,而是末端设备主动的关小阀门导致的流量减少,那么供回水压差是上升的
回复
chachababy
2012年12月07日 14:33:34
39楼
不是流量减少所以供回水压力增大,而是因为负荷减少末端电动阀关闭,水阻力增大所以压差增大
回复
yes198905163018
2012年12月07日 21:04:08
40楼
学 习 的 路 过
回复
e688w51
2012年12月10日 12:58:31
41楼
好贴,学习下!