昨天施工单位问了个问题 把我弄晕了 各位帮我理理说空调水系统 循环泵扬程45米(由于系统曾经修改制冷量加大导致水量加大阻力增加加大扬程的)不变频,分集水器有一路DN150的连通管并设置压差阀。总供回水管径DN350。问如果只有局部末端设备开启,不开启的末端设备设置的电动二通阀均为关闭状态,此时水泵运行在那里供回水管内的压差是不是会不断的加大而分集水器的联动管道不能满足平衡压力的情况,管道内的压力会不会越来越大导致配件爆裂。
昨天施工单位问了个问题 把我弄晕了 各位帮我理理
说空调水系统 循环泵扬程45米(由于系统曾经修改制冷量加大导致水量加大阻力增加加大扬程的)不变频,分集水器有一路DN150的连通管并设置压差阀。总供回水管径DN350。问如果只有局部末端设备开启,不开启的末端设备设置的电动二通阀均为关闭状态,此时水泵运行在那里供回水管内的压差是不是会不断的加大而分集水器的联动管道不能满足平衡压力的情况,管道内的压力会不会越来越大导致配件爆裂。
42楼
真理越辩越明
现在缺的就是辩论的气氛
回复
43楼
学习的路过
回复
44楼
学习了~版主大大的回答很受益
回复
45楼
路过学习了
,呵呵
回复
46楼
为什么我不好说,但是新的民用建筑暖通设计规范上规定了
“8.5.18 闭式空调水系统的定压和膨胀应按下列要求设计:
1 定压点宜设在循环水泵的吸入口处,定压点最低压力应使管道系统任何一点的表压均应高于大气压力5kPa 以上。
2 宜优先采用高位水箱定压。
3 当水系统设置独立的定压设施时,膨胀管上不应设置阀门;当各系统合用定压设施且需要分别检修时,膨胀管上应设置带电信号的检修阀,且
各空调水系统应设置安全阀。
4 系统的膨胀水量应能够回收。”
所以,如果是新设计的系统不会出现爆管的危险。
回复
47楼
学习学习学习学习
回复
48楼
顶,阿鼎回答的老专业了。
回复
49楼
看到高人指点,真是真理越辩越明啊,我也学习了一下,同时又总结一下,大家看对不对。
一、系统绝不会爆炸。确实是当末端电动二通阀不断关闭时,供、回水压差会不断增加,但是因为有分集水器间的压差旁通阀,所以供回水压差又被压差旁通阀给调小了,所以不论末端电动两通阀如何变化,只要压差旁通管路的管径合适,则主机供回水流量一定是恒定的、均匀的。这是一个典型的末端变流量,主机定流量系统。二、假设末端全部关闭时,则此时有三种情况:1、系统减机减泵,直至系统所有设备关闭;2、系统主机、水泵等所有设备全部满负荷照常运行(这种情况几乎没有),此时分集水器间的压差旁通阀全开,主机产生的冷冻水直接在分水器、集水器、主机间循环,根本不去末端,此时只要压差旁通阀选型合适,系统也绝不会爆炸;3、系统通过集中控制中心检测到末端的电动两通阀全部关闭,此时系统在最低负荷工况下运行,在此之前系统末端负荷在逐渐减小,从而系统不断卸载水泵,卸载主机,主机运行台数与水泵运行台数总是与末端的负荷要求相适应,此时系统内水流量又总是与主机开启台数相适应,所以系统各节点就更没有爆炸的可能了。三、会否爆炸关键在两点。1、压差旁通阀选型是否合适,总结楼上的高人的意见,压差旁通管路的管径最小时也要等于单台较大冷量主机的冷冻水管径;2、定压点压力的设置,同样通过总结发现前辈们认为系统的定压点应该设置在水泵的吸入口处,而且系统的定压点压力设定=回水口的定压压力+水泵的微小流量下的工作扬程(1m=10KPa),只要系统压力高于这个值,则系统稳压点会自动泄压。因此,只要以上这两点把握好了系统绝不会爆炸。四、有人说系统不会爆炸,但是会烧坏水泵。我又往前详细看了一遍,貌似23楼的hongliu20032001兄台回答的有道理,定频水泵在末端全部关闭时,水泵会无功空转,白白浪费电量,把电量全部转化为热量,致使循环水温度升高。再者,即便是在很小流量的情况下,水泵做功很小,电流很小,就更不会烧坏水泵了。水泵空转时,由于电机产生的热量没办法通过水来带走,所以此时是容易烧坏水泵的。水泵流量过大时,电机输入功率变大,电流变大,但是电机电流过载有热继保护,此时也不会烧坏水泵。
貌似就这些,欢迎拍砖!
回复
50楼
:victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory:
回复
51楼
学习了!!:)
回复