【求讨论】空调水系统问题,我被弄晕了
忘忧拖鞋
2012年11月22日 15:04:24
来自于中央空调
只看楼主

昨天施工单位问了个问题 把我弄晕了 各位帮我理理说空调水系统 循环泵扬程45米(由于系统曾经修改制冷量加大导致水量加大阻力增加加大扬程的)不变频,分集水器有一路DN150的连通管并设置压差阀。总供回水管径DN350。问如果只有局部末端设备开启,不开启的末端设备设置的电动二通阀均为关闭状态,此时水泵运行在那里供回水管内的压差是不是会不断的加大而分集水器的联动管道不能满足平衡压力的情况,管道内的压力会不会越来越大导致配件爆裂。

昨天施工单位问了个问题 把我弄晕了 各位帮我理理
说空调水系统 循环泵扬程45米(由于系统曾经修改制冷量加大导致水量加大阻力增加加大扬程的)不变频,分集水器有一路DN150的连通管并设置压差阀。总供回水管径DN350。问如果只有局部末端设备开启,不开启的末端设备设置的电动二通阀均为关闭状态,此时水泵运行在那里供回水管内的压差是不是会不断的加大而分集水器的联动管道不能满足平衡压力的情况,管道内的压力会不会越来越大导致配件爆裂。
免费打赏
宁晋
2012年11月30日 14:32:38
22楼
如果在旁通不起作用而本身定压就比较高在水泵流量较小水水压升高超过管道,阀件的承压强度还是危险的。
另外曾经有个消防系统水泵出口阀门忘了打开,渐渐管内水被加热了。不是太长时间的话水泵没问题的,大型水泵为了减小启动电流不是都闭闸启动的吗,从特性曲线上看渐渐关闭阀门后流量变小,电机电流变小,不会烧毁电机的。
回复
hongliu20032001
2012年11月30日 22:44:54
23楼

你的说法是你自己凭空想象的吧!实际情况是与你说的完全相反的,水泵在阀门完全关闭时启动电流最小,怎么会烧坏呢?这是水泵正常开启操作是的顺序,慢慢开启到适当。相反水泵阀门开启过大,启动时才容易过载的!
回复
hongliu20032001
2012年11月30日 22:53:59
24楼

水泵的电机烧不了的!只是水泵无功运转而白白耗费电力而已,还有就是水泵内部的水会搅得很热。
回复
adingkgb
2012年12月02日 21:20:06
25楼
大型水泵或者是某些开式系统,为了防止水锤,采用闭阀启泵,水泵启动后阀门逐渐打开的运行方式是很正常的
对于离心式水泵(和风机)来说,闭阀启动属于轻载启动。
回复
adingkgb
2012年12月02日 21:22:40
26楼
旁通的流量不是非要保证系统最大流量的

[ 本帖最后由 adingkgb 于 2012-12-2 21:28 编辑 ]
回复
yuwenwunt
2012年12月03日 11:14:51
27楼
1、主要目的在于学习;
2、末端不开的风机盘管电动两通阀是关闭的,这也很正常;
3、内机的制冷量要大于主机的,也就是说存在同时开机率事项;
4、大流量运转,最多是主机频繁启停,可能会造成水泵故障。
回复
wqwsn99
2012年12月03日 18:26:13
28楼
学习的,路过
回复
gml-1
2012年12月03日 22:30:29
29楼
末端有电动阀为什么水泵不变频联动呢?好奇怪啊

末端关闭系统流量减小,水系统进出水压差肯定是会增大的,体现在水泵出水压力表上应该会升高。

具体升高到多少受水系统高度(决定静压)、水系统管道布置和水泵性能曲线(此两项决定动压)影响。这三项即使不能精确计算,也可以搞到差不多。楼主找个会算的看看就行了。

结合现场施工质量、材料质量,就知道管路系统能不能扛得住了。

一般最先出问题的几个部件(个人总结):软连接、法兰垫片、一些阀门的阀柄(囧,我见过闸阀阀柄漏水跟消火栓出水差不多的……)、卡箍。
回复
zn605370487
2012年12月04日 11:17:56
30楼
我是来学习的。
回复
qhwsjy01
2012年12月05日 18:08:46
31楼
9楼很专业!学习了
回复

相关推荐

APP内打开