昨天施工单位问了个问题 把我弄晕了 各位帮我理理说空调水系统 循环泵扬程45米(由于系统曾经修改制冷量加大导致水量加大阻力增加加大扬程的)不变频,分集水器有一路DN150的连通管并设置压差阀。总供回水管径DN350。问如果只有局部末端设备开启,不开启的末端设备设置的电动二通阀均为关闭状态,此时水泵运行在那里供回水管内的压差是不是会不断的加大而分集水器的联动管道不能满足平衡压力的情况,管道内的压力会不会越来越大导致配件爆裂。
昨天施工单位问了个问题 把我弄晕了 各位帮我理理
说空调水系统 循环泵扬程45米(由于系统曾经修改制冷量加大导致水量加大阻力增加加大扬程的)不变频,分集水器有一路DN150的连通管并设置压差阀。总供回水管径DN350。问如果只有局部末端设备开启,不开启的末端设备设置的电动二通阀均为关闭状态,此时水泵运行在那里供回水管内的压差是不是会不断的加大而分集水器的联动管道不能满足平衡压力的情况,管道内的压力会不会越来越大导致配件爆裂。
12楼
学习的路过
回复
13楼
楼主想问的是,如果末端设备水管路流量非常小或关闭,会不会使系统的压力不断升高,并致爆炸,这也是工人师傅们的担心。
空调水系统的水泵一般都采用离心式水泵,当流量为最小或为0时的出口压力,可查水泵曲线图,显然不会是无穷大,而是定压装置处对泵入口的压力加上曲线图上流量为0时的出口压力。而这个压力并不很大,一般系统的设计压力都能满足这个要求,更不会爆炸。如果没有流量,水泵壳里的水温会很快升高的,相当于把电机作功转换为热量。
当然,理论上,如果使用活塞泵等容积式水泵而又没有安全阀的话,那肯定会爆炸的。
回复
14楼
这与定压点没什么区别,主要是与系统的运行控制有关,旁通管管径只要保证单台运行时的流量就行,故一般取单台冷水机组的冷冻水管径。
回复
15楼
楼主的系统是典型的一次泵末端变流量,主机定流量运行状态啊。当末端流量变化时,你的压差传感器应该动作,旁通阀打开,水从旁通阀直接回流到主机,水管内的压力不可能无限制的增加下去。
回复
16楼
旁通管的管径能保证最大流量就行 旁通就是调节末端流量变化的,末端压差变化到一定程度旁通就开,所以末端不会一直变大,主要是校核一下旁通管的管径是否够用。
回复
17楼
前面说的很详细了,有联动连锁或者有旁通阀不存在水路不通的问题,另外我举最极限的例子,水泵没有联动,没有旁通阀,水会被水泵一直往末端打,但是末端阀门又大多关闭了,水路不通而离心泵的曲线是不会无限的增大扬程,所以一直这样运转出现的最严重情况就是泵烧了,不会出现阀门关键裂开的问题的
回复
18楼
不会对管网产生破裂后果;末端设备基本关闭时,旁通管的直径又偏小的情况下,水泵流量减少,输出扬程增加,则管网压力会增加,稳压点会自动泄压。
回复
19楼
无论何种情况下,水泵有能达到的最大扬尘,查产品手册的曲线就可以得出,加装了电磁阀就要装压差塞,你如果怕,你干脆把末端部分电磁阀打成手动常开算了
回复
20楼
水系统的承压能力是很高的,1MPa是基本的,1.6MPa,2.0MPa也有。
一般管道都没问题,更何况你有压差旁通。
回复
21楼
呵呵。向各位前辈学习了~~~
回复