昨天施工单位问了个问题 把我弄晕了 各位帮我理理说空调水系统 循环泵扬程45米(由于系统曾经修改制冷量加大导致水量加大阻力增加加大扬程的)不变频,分集水器有一路DN150的连通管并设置压差阀。总供回水管径DN350。问如果只有局部末端设备开启,不开启的末端设备设置的电动二通阀均为关闭状态,此时水泵运行在那里供回水管内的压差是不是会不断的加大而分集水器的联动管道不能满足平衡压力的情况,管道内的压力会不会越来越大导致配件爆裂。

昨天施工单位问了个问题 把我弄晕了 各位帮我理理
说空调水系统 循环泵扬程45米(由于系统曾经修改制冷量加大导致水量加大阻力增加加大扬程的)不变频,分集水器有一路DN150的连通管并设置压差阀。总供回水管径DN350。问如果只有局部末端设备开启,不开启的末端设备设置的电动二通阀均为关闭状态,此时水泵运行在那里供回水管内的压差是不是会不断的加大而分集水器的联动管道不能满足平衡压力的情况,管道内的压力会不会越来越大导致配件爆裂。
maoxinqing
2012年11月23日 10:31:04
2楼
不会,系统有稳压点,你的稳压点设置在哪里呢?
回复
gxx2011bg
2012年11月23日 10:42:16
3楼
分集水器间的管道根据系统形式,管径是不同的,感觉DN150有点小
回复
chenjue1986
2012年11月23日 14:13:58
4楼
如果只有局部的末端开启,所需水流量是减小的,主机具有自动调节的能力,当所需水量低于一定程度时,会有主机停止运行,对应的水泵也会停止,系统中会有相当一部分水是不循环的,分集水器中循环的水量也减少,又有旁通管的调节和膨胀水箱的吸收,不会出现问题.旁通管的管径按照最大流量的主机计算,
回复
yyjun
2012年11月24日 12:15:40
5楼
即使末端所有设备关闭,只要有旁通回路就没问题。分集水器间的压差旁通回路,管径小,导致泵流速高,相应管路阻力加大,最终与泵的扬程相适应。只有循环有出路不会出现憋爆管件这种情况的,倒是泵会出现过水泵过载,自动停泵的现象。泵始终要保持其特性曲线与所处管系自身的曲线相适应。
回复
yyjun
2012年11月24日 12:18:00
6楼
最极限的情况,假设把泵出口的阀门关闭,会出现什么情况,肯定不是出口阀门炸了,而是泵开启不了,或者开启了过载烧毁。
回复
xiaotao02349
2012年11月24日 12:52:45
7楼
实话讲自己并不知道稳压点的概念,请指教,谢谢。
回复
xuwenbin98
2012年11月24日 16:15:56
8楼
总管350,这么大流量,如果末端全配电动阀,应该有变频措施。否则光凭旁通阀容易出问题。
回复
adingkgb
2012年11月24日 22:06:42
9楼
水泵额定扬程45米(即0.45兆帕),这是在额定流量下的扬程。但在小流量情况下,水泵的扬程能升高多少,要查该水泵的运行特性曲线。然后在实际的运行中,还要看水泵回水口的定压压力(这个和水泵距离系统的最高点的高差有关)
极限条件下,正常来说系统的最高压力位置就在水泵的出水管口(回水口的定压压力+水泵的微小流量下的工作扬程),管道管件的承压必须满足该压力要求。

另外分集水器之间的压差旁通管口径是否满足要求,这个要看你系统的运行策略
一般来说,如果有比较完善的制冷站群组控制系统的。那么当末端设备电动阀关闭,表示末端设备的需求冷量在减少,实际得循环水量也在减少,供回水压差上升,回水温度会下降。此时主机先卸载,随后主机和对应的水泵就会停止一台(减机减泵),直至减至最后一台主机时,如果末端继续关小电动阀,导致分集水器之间的压差持续上升。此时就打开旁通阀,旁通部分流量保证最后一台主机的全流量(防止断流跳机)。如果系统是按照这个策略运行的,那么压差旁通管的口径只需要满足单台主机的安全流量时的管内合理流速即可。这种策略是对压差旁通管口径要求最小的

如果冷站的运行策略是所有主机都并联运行,不存在增减机功能。那么压差旁通管的口径就要相应放大,要满足所有主机安全流量下的管内合理流速。这种运行方式下,对压差旁通管口径要求就较大。

[ 本帖最后由 adingkgb 于 2012-11-24 22:12 编辑 ]
回复
sundryliu
2012年11月25日 21:25:06
10楼
首先,水泵的最大扬程与管网没有关系,在堵转的情况下,电流最小。另外,为了保证主机正常运转,必须保证基本流量,这个时候,压差旁通就有用了。
你对压力的担心是没有必要的。
回复
zhongwenxunshen
2012年11月26日 00:52:41
11楼
你已经有差压阀了,而且,水泵扬程是有限度的,大家的焊接只是在试压的时候有个试压的压力,实际上的承压能力很难确定,所以,压爆管线的可能性基本为0,不要太在意施工单位突然来的天马星空的想法,倒是可以在意他们对于管线排布及运行情况的想法