净空高16米立体仓库的喷淋该如何设计 急
cx_0919
cx_0919 Lv.4
2007年07月28日 12:00:35
只看楼主

仓库的大致情况: 净高16米,双排货架,储存药物(丙类库),为自动化立体库.危险等级定为仓库危险级2级,不知对否?按照设货架内置喷头设计?参照喷规5.0.7,其喷头喷水强度、作用面积该如何确定?屋顶为单层彩钢板,水箱该咋办?有没有其他措施可以不设水箱啊?请各位高手多多指点!谢谢!

仓库的大致情况: 净高16米,双排货架,储存药物(丙类库),为自动化立体库.危险等级定为仓库危险级2级,不知对否?按照设货架内置喷头设计?参照喷规5.0.7,其喷头喷水强度、作用面积该如何确定?屋顶为单层彩钢板,水箱该咋办?有没有其他措施可以不设水箱啊?
请各位高手多多指点!谢谢!
免费打赏
cx_0919
2007年07月28日 14:57:58
2楼
请个位指教,这样的喷淋该怎么做?
回复
政委
2007年07月28日 15:08:11
3楼
大空间智能喷水灭火系统.广东南海有
回复
cx_0919
2007年07月28日 16:27:02
4楼
但是大空间智能主动灭火装置造价很高吧?采用这个的话可以不设货架内置喷头么?
回复
cx_0919
2007年07月28日 17:06:41
5楼
请各位谈谈看法,不甚感激
回复
muyang2099
2007年07月29日 12:50:23
6楼
你查一下规范吧,要不问一个你们的总监给排水设计师啊.
回复
ybhvac
2007年07月29日 22:23:59
7楼
帮顶,关注中........希望有经验丰富的大师指导。
回复
zhangwannian
2007年07月30日 10:25:38
8楼
设雨淋系统或不设自动系统设消火栓增加充实水柱
回复
zhangwannian
2007年07月30日 10:29:47
9楼
按4米在货架内设喷头。5.0.5-1~表5.0.5-6、表5.0.6的规定时,应设货架内置喷头。宜在自地面起每4m高度处设置一层货架内置喷头。当喷头流量系数K=80时,工作压力不小于0.20MPa;当k=115时,工作压力小于2m。计算喷头数量不应小于表5.0.7的规定。货架内置喷头上方的层间隔板应为实层板。
回复
youwei_hi
2007年07月30日 11:04:54
10楼

规范上很明确了。
1.是仓库危险级2级。
2.货架高于4米,则货架内需设置喷头。
3.喷水强度和作用面积按照表5.0.5-3确定。
4.最近有厂家在做一种增压设备,可以在你这种情况下取代高位水箱。
回复
cx_0919
2007年07月30日 11:37:25
11楼
谢谢各位.还有点不太明白:
1、8楼不设自动系统只靠消火栓可以么?
2、套用规范5.0.7条,喷水强度和作用面积可以按照5.0.5-3选用么?(在表5.0.5-1中有条注:适用于室内最大净空高度不超过9米的仓库)
回复